Przygotowanie instalacji pod montaż klimatyzatora

01 Wrz 2019 09:37 216 12
  • Poziom 25  
    Witam,

    Budynek przez tynkowaniem - chciałbym wstępnie poprowadzić instalację elektryczną do jednostki wewnętrznej i zewnętrznej.
    Na pewno kupię klimatyzator firmy LG o mocy około 3kW.

    Czy może mi ktoś odpowiedzieć na poniższe pytania:

    - jaki przewód wykorzystywany jest do połączenia jednostki wewnętrznej z zewnętrzną? ile żył i jaki przekrój - rozumiem, że to zależy od modelu, ale w przypadku LG chyba występuje jakiś "standard"? 5x0.75mm2 powinien wystarczyć? Czy może 5x1mm2?
    - jaki przewód zastosować do zasilania jednostki zewnętrznej? 3x2.5mm2 wystarczy dla mocy około 3kW?
  • Fabryka prądu
  • Poziom 42  
    Daniel_GSM napisał:
    jaki przewód zastosować do zasilania jednostki zewnętrznej? 3x2.5mm2 wystarczy dla mocy około 3kW?

    Wystarczy 3x1,5 mm2. Najlepiej na osobnym obwodzie z bezpiecznikiem B10. 3kW mocy chłodniczej to ok 800. - 900W mocy elektrycznej.
    Daniel_GSM napisał:
    w przypadku LG chyba występuje jakiś "standard"? 5x0.75mm2 powinien wystarczyć? Czy może 5x1mm2?

    Z reguły wystarcza 4x0.75, choć dałbym 5x1.
    Trzeba sprawdzić w instrukcji montażu przewidywanego klimatyzatora.

    Jednak instalacja elektryczna to pikuś. Przecież potrzeba miejsca na rury (w izolacji!) i ociek.
  • Fabryka prądu
  • Poziom 25  
    W instrukcji ciężko mi było doczytać co do tego kabla pomiędzy jednostką wewnętrzną a zewnętrzną - dam dla bezpieczeństwa 5x1mm2 - żeby było w miarę uniwersalnie.

    Co do odpływu skroplin - od jednostki wewnętrznej mam już przewidzianą rurkę do odpływu więc tu jest ok.

    Natomiast faktycznie - domyślam się, że muszą być jeszcze dwie (???) dodatkowe rurki miedziane pomiędzy jednostkami...
    Czy ktoś wie czy można położyć jakieś rurki dedykowane do klimatyzatorów LG - wyprowadzić je gdzieś na poddasze i dopiero tam po zamontowaniu jednostki zewnętrznej połączyć?
    Można to tak zrealizować? Wtedy nie musiałbym nić przerabiać wewnątrz budynku a na poddaszu (nieużytkowym) już mi tak na estetyce nie zależy.
    Nie chcę wyprowadzać wprost na dach bo jeszcze nie mam koncepcji gdzie będzie agregat - najpierw będą montowane panele fotowoltaiczne
  • Poziom 43  
    jack63 napisał:
    Z reguły wystarcza 4x0.75, choć dałbym 5x1.


    Następny nawiedzony. W Polsce najmniejszym przekrojem instalacji elektycznej 230V jest 1,5mm2 . I taki też się stosuje.
    Dobór przekroju to Idd, IPZ, dV.
    Mam nadzieje Daniel że nie jesteś z Węgrzc.
  • Poziom 42  
    Coś tak uparł na LG i jego "standardy" ?
    To takie "średnie" klimatyzatory. Do tego skąpią informacji serwisowych.
    Daniel_GSM napisał:
    Co do odpływu skroplin - od jednostki wewnętrznej mam już przewidzianą rurkę do odpływu więc tu jest ok.

    Tzn co masz przewidziane?
    Najlepiej ociek wyprowadzić bezpośrednio z JW na zewnątrz.
    Wszelkie inne sposoby to proszenie się o problemy.
    Daniel_GSM napisał:
    Czy ktoś wie czy można położyć jakieś rurki dedykowane do klimatyzatorów LG - wyprowadzić je gdzieś na poddasze i dopiero tam po zamontowaniu jednostki zewnętrznej połączyć?
    Można to tak zrealizować? Wtedy nie musiałbym nić przerabiać wewnątrz budynku a na poddaszu (nieużytkowym) już mi tak na estetyce nie zależy.
    Nie chcę wyprowadzać wprost na dach bo jeszcze nie mam koncepcji gdzie będzie agregat - najpierw będą montowane panele fotowoltaiczne

    Rury to naprawdopodobniej 1/4 i 3/8".
    Montaż JZ na poddaszu uważam za bardzo zły pomysł. Zamknięta przestrzeń nie służy wymianie ciepła ani na grzaniu ani na chłodzeniu. A w zasadzie jest "pod górkę", bo w lecie gdy chcesz chłodzić na poddaszu jest gorąco. JZ będzie się przegrzewać i w najlepszym razie się wyłączać. Dodatkowo zwiększy to pobór prądu.
    Przy grzaniu poddasze będzie dodatkowo wychładzane, a przez to i pomieszczenia pod nim.
    Na dachu też nieciekawie. Nie można dopuścić do działania promieniowania słonecznego na JZ. Do tego JZ będzie jak na patelni, bo rozgrzany dach. Blacha i to ciemna najgorsza.
    Gdy dachówka to niewiele lepiej, bo dochodzą trudności montażowe. Dziurawienie membrany dachowej to bardzo zły pomysł.
  • Poziom 25  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    jack63 napisał:
    Z reguły wystarcza 4x0.75, choć dałbym 5x1.


    Następny nawiedzony. W Polsce najmniejszym przekrojem instalacji elektycznej 230V jest 1,5mm2 . I taki też się stosuje.
    Dobór przekroju to Idd, IPZ, dV.
    Mam nadzieje Daniel że nie jesteś z Węgrzc.


    Nie chodzi mi o zasilanie agregatu zewnętrznego tylko zasilanie/komunikację pomiędzy agregatem zewnętrznym a jednostką wewnętrzną.

    Nie mam jak, ale pojadę do sklepu i sprawdzę jaki kabel producent daje oryginalnie do podłączenia jednostki wewnętrznej z zewnętrzną - jeśli przekrój jest mniejszy od 1.5mm2 to chyba trzeba to zgłosić bo przecież Idd, IPZ, dV itd...

    A na obecną chwilę to chyba trzeba słynnego producenta bram gdzieś "podać" bo do swoich bram stosuje przewód 5x1mm2 + 6x0.5mm2 - hmmm... a gdzie Idd, IPZ i dV?

    Dodano po 3 [minuty]:

    jack63 napisał:

    Montaż JZ na poddaszu uważam za bardzo zły pomysł. Zamknięta przestrzeń nie służy wymianie ciepła ani na grzaniu ani na chłodzeniu. A w zasadzie jest "pod górkę", bo w lecie gdy chcesz chłodzić na poddaszu jest gorąco. JZ będzie się przegrzewać i w najlepszym razie się wyłączać. Dodatkowo zwiększy to pobór prądu.
    Przy grzaniu poddasze będzie dodatkowo wychładzane, a przez to i pomieszczenia pod nim.
    Na dachu też nieciekawie. Nie można dopuścić do działania promieniowania słonecznego na JZ. Do tego JZ będzie jak na patelni, bo rozgrzany dach. Blacha i to ciemna najgorsza.
    Gdy dachówka to niewiele lepiej, bo dochodzą trudności montażowe. Dziurawienie membrany dachowej to bardzo zły pomysł.


    Jak ja lubię jak ktoś czyta ze zrozumieniem...
    JZ będzie montowany na dachu a na poddaszu chciałbym połączyć rurki z JW do JZ.
    Wszystkie galerie handlowe mają montowane agregaty na dachach i działa.
    Biura też na dachach montują.

    Odprowadzanie skroplin mam podłączone przez hydraulika do instalacji kanalizacyjnej - czy to źle?
  • Specjalista urządzeń chłodniczych
    Ja to robię tak. Zasilanie min. 3x1.5 mm2 do jednostki zewnętrznej. Pomiędzy jednostkami 4x1mm2. Wszystko położone razem z instalacją chłodniczą. Nie prowadź tego osobno bo będzie nie estetycznie. Rurka skroplin to Nibco 1/2 cala. Jak jesteś przed tynkami to wytnij bruzdę połóż całą instalacje i z głowy.
  • Poziom 42  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Następny nawiedzony. W Polsce najmniejszym przekrojem instalacji elektycznej 230V jest 1,5mm2 . I taki też się stosuje.
    Dobór przekroju to Idd, IPZ, dV.

    Następny nawiedzony elektryk, który LEDa 5W zasila 1.5mm2, bo "wytrzymałość mechaniczna", o której elektrycy nie mają bladego pojęcia.
    Poza tym to nie jest instalacja elektryczna tylko połączenie części urządzenia.
    Zasilanie ma być doprowadzone do JZ. JW pobiera kilkadziesiąt W.
    O IPZ JW nie ma się co obawiać bo oprócz przewodów są rury miedziane łączące JW z JZ.
    Montaż RCD może być problematyczny bo nie wiadomo czy w danym klimatyzatorze zastosowano układy ograniczające prąd ładowania kondensatorów sterownika BLDC.
  • Poziom 25  
    jack63 napisał:
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Następny nawiedzony. W Polsce najmniejszym przekrojem instalacji elektycznej 230V jest 1,5mm2 . I taki też się stosuje.
    Dobór przekroju to Idd, IPZ, dV.

    Następny nawiedzony elektryk, który LEDa 5W zasila 1.5mm2, bo "wytrzymałość mechaniczna", o której elektrycy nie mają bladego pojęcia.
    Poza tym to nie jest instalacja elektryczna tylko połączenie części urządzenia.
    Zasilanie ma być doprowadzone do JZ. JW pobiera kilkadziesiąt W.
    O IPZ JW nie ma się co obawiać bo oprócz przewodów są rury miedziane łączące JW z JZ.
    Montaż RCD może być problematyczny bo nie wiadomo czy w danym klimatyzatorze zastosowano układy ograniczające prąd ładowania kondensatorów sterownika BLDC.


    Można też zastosować dedykowany RCD - kosztuje 5x więcej, ale można dołożyć i mieć spokój.

    Dziękuję za odpowiedź - dla mnie wiedza i doświadczenie jest cenniejsze niż teoria kogoś kto nigdy nie montował tych urządzeń :)

    Dodano po 2 [minuty]:

    p.obelix napisał:
    Rurka skroplin to Nibco 1/2 cala. Jak jesteś przed tynkami to wytnij bruzdę połóż całą instalacje i z głowy.


    Można rurkę skroplin od JW podłączyć do instalacji kanalizacyjnej?
  • Specjalista urządzeń chłodniczych
    Można tylko trzeba pamiętać o syfonie. Co by smrodku nie poczuć :-)
    Tu masz przykład jak wyglada blacha i gdzie trzeba wyprowadzić instalacje
  • Poziom 42  
    Daniel_GSM napisał:
    Można rurkę skroplin od JW podłączyć do instalacji kanalizacyjnej?

    Można, aleeee zależy to od wielu czynników. Każda instalacja jest inna.
    Z doświadczenia wiem, że takie odprowadzenie skroplin to proszenie się o problemy.
    Przy krótkich instalacjach ocieku i to prowadzonych wierzchem w korytku jest ok.
    Najgorzej jak instalacja jest długa , zawiera dużo kolan i jeszcze jest zatynkowana.
    Ew. problemy, które nie wystąpią od razu tylko po czasie.
    1. Wysychanie syfonów i smród w sezonie grzewczym. Można sobie poradzić wlewając wodę do tacy ociekowej. Jednak trzeba o tym pamiętać.
    2. Rura ociekowa powinna być 100% szczelna i w ścianie izolowana, bo mogą się pojawić zawilgocenia wynikające ze skraplania się wilgoci na powierzchni zewnętrznej rury ociekowej.
    3. W ocieku toczy się życie. Zachodzi tzw glutami. Po kilku latach (2-3) się zatyka. Wtedy bardzo trudno taki ociek przetkać.
    4. Ostatnie lata są wręcz dżunglowe. Wysoka wilgotnoś powietrza przy wysokiej temperaturze. Standardowe ocieki czasem nie wyrabiają z odprowadzeniem skraplającek się wody, a co dopiero długie, "powyginane" i ...zarośnięte czarną mazią... Szczególnie jak użytkownik używa klimatyzatora na pierwszym biegu wentylatora, bo hałasuje.
    Zatkanie ocieku grozi zalaniem rzeczy znajdujących się pod JW !
    Daniel_GSM napisał:
    Można też zastosować dedykowany RCD - kosztuje 5x więcej, ale można dołożyć i mieć spokój.

    Nie wiem o jakim "dedykowanym" RCD piszesz? Zdradź tajemnicę.
  • Poziom 25  
    Rurki idą po obu stronach czy po prostu można wybrać wersję "lewo rurkową" lub "prawo rurkową"
    Mnie by pasowało aby wszystkie rurki i kable były po prawej stronie.
    Jest jakaś JW LG która taką wersję oferuje?