Kamil0808 03 Wrz 2019 14:48 1155 16
REKLAMA
  • #1 18149399
    Kamil0808
    Poziom 7  
    Witam,
    Często podłączam stare falowniki z magazynu lub te po naprawie do zasilania przez żarówki. Robię tak aby naładować bez przepięć stare kondensatory lub sprawdzić czy po naprawie nie ma zwarcia gdzieś w "środku" falownika. W sprawnym falowniku po kilku chwilach żarówki teoretycznie powinny się przestać palić lub lekko się zażyć.
    Często spotykam się z tym że przy dobrym falowniku te żarówki świecą się cały czas i prąd jakie przez nie płynie odpowiada wartości jaki popłynął jak by było zwarcie na wejściu falownika. Po odłączeniu żarówek i podłączeniu silnika falownik potem pracuje normalnie. Spotkałem się z ta sytuacją w przypadku falowników równych producentów. Czym może być spowodowane takie zachowanie ??
  • REKLAMA
  • #2 18150491
    *paweł*

    Specjalista Automatyk
    Może filtrami, może zbyt małą mocą żarówek? Mimo wszystko przemienniki pobierają prąd nawet w st-by.
  • #3 18150523
    Kamil0808
    Poziom 7  
    Tak pobierają w st-by do zasilania logiki ewentualnie kręcenia wentylatorami. Żarówki 100W. A prąd płynący przez żarówki jest taki jakby na falownikach było zwarcie(pomiar i obliczenia).
  • REKLAMA
  • #4 18150545
    remot
    Poziom 32  
    *paweł* napisał:
    Może filtrami, może zbyt małą mocą żarówek? Mimo wszystko przemienniki pobierają prąd nawet w st-by.


    Też bym się skłaniał ku takiej podpowiedzi.

    A może to jest związane z działaniem PFC, jeżeli jest zrobiony jako aktywny.

    A próbowałeś podłączać przez inne żarówki?
  • #5 18150687
    vindevil
    Poziom 27  
    Te żarówki mrugają, tyle że tego nie widzisz.
  • REKLAMA
  • #6 18150823
    Kamil0808
    Poziom 7  
    vindevil napisał:
    Te żarówki mrugają , tyle że tego nie widzisz.

    Czy mrugają czy święcą to jest nieistotne. Istotne dlaczego przy niektórych tak się dzieje a przy innych nie.

    Dodano po 43 [sekundy]:

    remot napisał:
    *paweł* napisał:
    Może filtrami, może zbyt małą mocą żarówek? Mimo wszystko przemienniki pobierają prąd nawet w st-by.


    Też bym się skłaniał ku takiej podpowiedzi.

    A może to jest związane z działaniem PFC, jeżeli jest zrobiony jako aktywny.

    A próbowałeś podłączać przez inne żarówki?


    A co da wymiana żarówek ?

    Dodano po 36 [sekundy]:

    Teoretycznie na wejścia falownika, po załączenie kiedy falownik nie pracuje, pojawia się prąd lądowania kondensatorów. Potem kondensatory staja się przerwani, falownik nie kluczuje czyli prąd nie powinien płynąc oprócz drobnych wartości zasilania logiki. Chodzi mi o KONKRETNA odpowiedz dlaczego w niektórych falownikach po podłączeniu żarówek ten prąd płynie cały czas a jego wartość jest na poziomie znamionowego prądu żarówek (co może sugerować że na wejściu mocy falownika jest zwarcie).
  • #7 18150921
    karwo
    Poziom 30  
    Kamil0808 napisał:
    Chodzi mi o KONKRETNA odpowiedz dlaczego w niektórych falownikach po podłączeniu żarówek ten prąd płynie cały czas a jego wartość jest na poziomie znamionowego prądu żarówek (co może sugerować że na wejściu mocy falownika jest zwarcie).

    A czy w tym czasie na zaciskach wyjściowych pojawia się jakieś napięcie? Może falownik robi "autodetekcje" lub samodiagnostykę...
    Jakie jest wtedy napięcie na kondensatorach? Może któryś z kondensatorów ma większy prąd upływu...
    Jakie są moce tych falowników? 0,2 kW czy 20kW bo to jest różnica...
  • #8 18150962
    Kamil0808
    Poziom 7  
    Na wyjściach nie pojawia się napięcie. Falowniki nie są podłączone do żadnego ciążenia (silnika). Auto-detekcje bym wykluczył ponieważ mogła by ona być na początku pracy a nie przez jej cały czas. Kondensatory sprawdzone, sprawne. Taka sytuacja zdarza mi się na falownikach 75kw i mniejszych (nie na wszystkich), na większych nigdy nie zauważyłem takiego zachowania.
  • #9 18152577
    remot
    Poziom 32  
    Kamil0808 napisał:
    Taka sytuacja zdarza mi się na falownikach 75kw i mniejszych (nie na wszystkich), na większych nigdy nie zauważyłem takiego zachowania.


    Dlatego pytałem się o to w jaki sposób jest rozwiązany układ PFC w falowniku. Zależy zapewne od tego kiedy został wyprodukowany.
    Jeżeli nie jest układem aktywnym - to żarówki powinny zgasnąć. Jeżeli aktywny a przy takich mocach falowników, jakie podajesz zapewne tak ( chociaż to też zależy od ich wieku ) - będą się świecić ( bez różnicy na to jakiej mocy / żarówki / podłączasz ).
  • #10 18153799
    Kamil0808
    Poziom 7  
    remot napisał:
    Kamil0808 napisał:
    Taka sytuacja zdarza mi się na falownikach 75kw i mniejszych (nie na wszystkich), na większych nigdy nie zauważyłem takiego zachowania.


    Dlatego pytałem się o to w jaki sposób jest rozwiązany układ PFC w falowniku. Zależy zapewne od tego kiedy został wyprodukowany.
    Jeżeli nie jest układem aktywnym - to żarówki powinny zgasnąć. Jeżeli aktywny a przy takich mocach falowników, jakie podajesz zapewne tak ( chociaż to też zależy od ich wieku ) - będą się świecić ( bez różnicy na to jakiej mocy / żarówki / podłączasz ).


    A więc dlaczego w tym samym napędzie (załóżmy że jest układ aktywny) przy podłączonych żarówkach prąd płynie (żarówki się świeca) a jeżeli zasilanie jest realizowane bez żarówek prąd już nie płynie na wejściu? Proszę o KONKRETNĄ odpowiedz jak ten układ jest realizowany i dlaczego (jakie elementy czy mechanizmy powodują że) przez niego ten prąd płynie na wejściu w sposób ciągły bez pracy falownika.
  • #11 18168503
    elektronikq
    Poziom 25  
    Żarówki się świeca na wył falowniku a jak włączysz falownik np. żeby silnik pracował to co się dzieje?
  • REKLAMA
  • #12 21116617
    compaq 620c
    Poziom 2  

    bardzo ciekawy temat, też kilka razy się z tym spotkałem, szukałem trochę na zagranicznych forach ale na razie bez jednoznacznej odpowiedzi, jeżeli udałoby się znaleźć odpowiedź to bardzo proszę o info, tutaj na forum elektrody to raczej ciężko :(
  • #13 21178259
    zodiak318
    Poziom 34  
    >>21116617 Na wejściu znajdują się kondensatory x2 o pojemno
    ściach np.330n . Prąd jaki przez nie płynie to już kilkanaście watów "na fazę". Sądzę, że to jest przyczyną.
  • #14 21178326
    elezibi
    Poziom 20  
    A prostownik sterowany - impulsowo ładując kondensatory przez żarówki nie dawałby takiego efektu?
  • #15 21178428
    zodiak318
    Poziom 34  
    Falownik ze zwykłym mostkiem który jest bezpośrednio (no prawie ;) )obciążony elektrolitami posiada taki efekt więc obstaję przy swoim zdaniu.
  • #16 21179625
    12robert12
    Poziom 29  
    Może jest prostsze wyjaśnienie - aktywny układ rozładowania szyny,
    możliwe, że podłączenie przez żarówkę nie pozwala na pełny start elektroniki, odłączenie układu rozładowania.
  • #17 21179725
    zodiak318
    Poziom 34  
    12robert12 napisał:
    podłączenie przez żarówkę nie pozwala na pełny start elektroniki

    Bzdura.
REKLAMA