Podłączenie lamp kinkietowych LED

04 Sep 2019 09:40 303 7
  • Level 11  
    Witam!
    Koledzy zamontowałem dwie lampy kinkietowe w przedpokoju.
    Podłączyłem ich według tego schematu,tzn. podłączyłem ich do włącznika lamp halogenowych w suficie i zmieniłem na podwójny,problem polega na tym że nie świecą się w ogóle tylko żarzą się... pomożecie mi jak prawidłowo ich podłączyć? Podpowiem że nie da pociągnąć kolejnej fazy z puszki ponieważ wszytko już jest zabudowane,a nie chce kuć świeżo wyremontowanego przedpokoju.
    Podłączenie lamp kinkietowych LED
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • Level 11  
    kkas12 wrote:
    Pokaż fotkę puszki i połączonego wyłącznika.
    A gdzie żyła ochronna???

    Właśnie nie ma,stara instalacja w bloku...
    Jest tylko faza i zero.
    Podłączenie lamp kinkietowych LED
  • Level 11  
    zworys wrote:
    Faza jest na dwu przewodach , zero tak samo ? Który kabel na zdjęciu to zasilanie a który idzie na lampy ?

    Na górze jest faza na dole zero.
    Czarny i niebieski idą do lamp kinkietowych a te dwa białe to faza i zero z oświetlenia sufitu.
    Podłączenie lamp kinkietowych LED
  • Electrician specialist
    Według tego zdjęcia i opisu po załączeniu łącznika następuje zwarcie na wyłączniku i jego uszkodzenie.
  • Level 39  
    Jeśli do tej pory nie zadziałały zabezpieczenia i nie uszkodził się przełącznik to Twój opis jest błędny. Fazy nie ma na czarnym natomiast na niebieskim na pewno nie ma zera - gdyby to było "zero " to po przełączeniu przełącznika byłoby ładne bum. Skoro go nie było to na niebieskim nie ma zera tylko obwód lampy. Prawdziwa faza jest na którymś z białych. Skoro przy obecnym podłączeniu działa to nieszczególnie, to najprawdopodobniej zero wyprowadziłeś w złe miejsce. Jeśli oba kinkiety są na jednym obwodzie ( załączają się jednym przełącznikiem ) to brakuje Ci prawdziwego zera w kinkietach. W puszcze kontaktu zazwyczaj nie ma zera bo jest tu zbędne. Zero powinieneś mieć gdzieś w puszcze ściennej i ten niebieski powinien być tam podłączony.
    Ten niebieski wypnij całkowicie z kontaktu. Wypnij czarny z góry i wepnij go w miejsce niebieskiego. Niebieski musi być podłączony gdzie indziej (w najbliższej puszce ściennej) Wtedy kinkiety zadziałają. Może się jeszcze zdarzyć że trzeba będzie zaświecić sufitowe żeby zadziałały kinkiety - wtedy wystarczy zamienić miejscami białe i będzie po problemie. .
  • Admin of electroenergetics
    elpapiotr wrote:
    Według tego zdjęcia i opisu po załączeniu łącznika następuje zwarcie na wyłączniku i jego uszkodzenie.

    Bo to jest opis laika, który uważa że jak przewód niebieski i neonówka nie świeci to jest zero.

    W tej instalacji nie ma zera, autor wpiął się równolegle w wyłącznik od jakiegoś punktu świetlnego.
    Szykuje się kucie. Należy w tej sytuacji do puszki wyłącznik doprowadzić N i podłączyć go z nowym niebieskim przewodem - wypiętym oczywiście z wyłącznika.
    Najpierw należało zapytać, a potem robić.
    W dodatku brak żyły PE w nowym odcinku przewodu dyskwalifikują tą instalacje i nie powinna zostać dopuszczona do użytku.
    Już nie wspomnę o robieniu remontu, wykładaniu ścian dekoracyjnym kaflami, a w środku zostało stare aluminium. Do puszek górnych też już pewnie nie ma dostępu.
    Masakra.
    Zemści się to wcześniej, czy później - zresztą już się zemściło.