Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Relpol przekaźniki
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

[Rozwiązano] Upływy prądu w szeregowo połączonych przekaźnikach SSR

05 Wrz 2019 14:26 153 6
  • Poziom 4  
    Witam,
    w pracy dokonaliśmy przeróbki maszyny pakującej, tak aby zsynchronizować jej pracę ze sterownikiem pistoletów EPC30 Eclipse. W tym celu zostały podłączone dwa czujniki, które sterują pracą przekaźników SSR połączonych szeregowo. Wszystko zostało podłączono zgodnie ze schematem poniżej.
    Upływy prądu w szeregowo połączonych przekaźnikach SSR

    Problem polega na tym, że przy braku towaru do zapakowania pozostające szczątkowe napięcie na stykach roboczych przekaźnika wyzwala pistolety klejarki. Zna ktoś jakiś sposób na rozładowanie niechcianego napięcia, tak aby przekaźnik ten zachowywał się jak zwykły przekaźnik elektromagnetyczny ? Miał ktoś już taki problem ?
  • Relpol przekaźniki
  • Moderator - Na Wesoło HydePark
    owerel209 napisał:
    W tym celu zostały podłączone dwa czujniki

    Co to za czujniki? Dlaczego podłączone do styków roboczych( wyjściowych jak rozumiem), a nie do sterujących?
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 4  
    ArturAVS napisał:
    owerel209 napisał:
    W tym celu zostały podłączone dwa czujniki

    Co to za czujniki? Dlaczego podłączone do styków roboczych( wyjściowych jak rozumiem), a nie do sterujących?


    "W tym celu zostały podłączone dwa czujniki, które sterują pracą przekaźników SSR.." logiczne, że podłączone zostały do styków sterujących skoro sterują?

    Przekaźniki SSR firmy finder oparte o tranzystory, napięcie sterowania 24V.
  • Poziom 4  
    Mac3k napisał:
    Skoro 24V i wejście pływa na tyle w "stanie niskim" na tyle że SSR wyzwala, to najprościej je podciągnąć do masy jakimś rezystorem np. 10k


    Właśnie problem polega na tym, że to nie SSR jest wyzwalany tylko jakieś szczątkowe napięcie na stykach roboczych powoduje ponowne wyzwolenie pistoletu. Po wymianie na przekaźnik elektromagnetyczny problem zanika, jednakże jak wiadomo w tego typu pracy taki przekaźniki podziała jakieś 3 dni.
  • Moderator - Na Wesoło HydePark
    Dołóż równolegle do styków SSRa rezystory 1,5-2,2 k, bo z tego co widzę to są wyzwalane "masą".
  • Poziom 4  
    Problem rozwiązany, zastosowano pojedynczy SSR, do którego w szereg wpięto rezystor (obniżając tym samym napięcie).
    Logikę sprzęgającą pracę dwóch czujników wykonano na małym przekaźniku programowalnym o wyjściach tranzystorowych.