    Dzień dobry wszystkim,

    Chce zrobić układ sterowania do grzałki 2kw (grzałka ta będzie wykorzystywana w wędzarni). Sterowanie ma odbywać się przy użyciu Arduino, posiadam przekaźnik fotek SSR-25DA. Mam takie pytanie czy jak na schemacie jest napisane Zero-cross to układ ten posiada już w sobie detekcję zera ?? Na innych stronach podawane są różne informacje na temat tego układu raz, że już posiada, a raz, że trzeba dodatkowy układ do wykrywania. Z góry dziękuje za informacje :)
    Sterowanie grzałką 2 kW (sterowanie grupowe) Arduino, Wykrywanie zera
  • Relpol przekaźniki
  • Poziom 21  
    Teoretycznie "zero cross detection" oznacza, że przekaznik jest odpalany w zerze sinusoidy. W praktyce należy mieć ograniczone zaufanie do chińskich naklejek i chińskich informacji.

    Polecam pwm'a z okresem np. 10s (może, być 5s itp). Niczego to nie pogorszy, a problem odpalania w zerze lub nie, przestaje istnieć.


    No chyba ...
    No chyba, że chodzi o zakłócenia emitowane do sieci przy komutacji w niezerowej części sinusoidy.