połączenie 3 różnicówek w jednej rozdzielnicy

09 Wrz 2019 16:50 579 31
  • Poziom 6  
    Witam,

    W rozdzielnicy mają być 3 różnicówki (dwie 1 fazowe i jedna 3 fazowa).
    Ma ktoś schemat podobnej rozdzielnicy z opisem połączeń między różnicówkami, a wyłącznikiem głównym?
  • Poziom 15  
    W projekcie nie jest jasno narysowane?
  • Poziom 6  
    nie ma projektu
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    Ciekawe.
    Z wyłącznika na różnicówki a zza każdej różnicówki na nadprądowe do poszczególnych obwodów. W czym jest problem?
  • Poziom 6  
    strfind napisał:
    Ciekawe.
    Z wyłącznika na różnicówki a zza każdej różnicówki na nadprądowe do poszczególnych obwodów. W czym jest problem?


    Czyli z wyłącznika głównego z każdej fazy po jednym przewodzie do różnicówki 3 fazowej. Z pierwszej fazy wyłącznika głównego do pierwszej różnicówki 1 fazowej, a z drugiej fazy wyłącznika głównego do drugiej różnicówki 1 fazowej?
    A jakoś łączę ze sobą poszczególne różnicówki?
  • Poziom 6  
    markus-19 napisał:
    Wydaje mi się że jakiekolwiek porady dla autora nie są dobrym pomysłem. Prace przy rozdzielnicy to nie podłączanie lampki, tu potrzebna jest wiedza której autorowi brakuje. Zatrudni elektryka i nie stwarzaj zagrożenia dla siebie i innych.


    Nie składam rozdzielnicy ale dopiero się uczę. To co w szkole i na kursie to jedno ale też dokształcam się na własną rękę. Proszę nie insynuować moich zamiarów.
  • Poziom 15  
    Różnicówek nie łączysz, no bo jak? Możesz mostki najwyżej porobić z różnicówki do różnicówki na wejściu.
  • Poziom 6  
    Znalazłem taki,, schemat" i na nim mam połączenie z wyłącznika głównego do różnicówki 1 fazowej, a z niej dopiero do tej 3 fazowej.
    Czyli jak dodam jeszcze jedną rożnicówke 1 fazową to do niej przeciągne mostek z drugiej fazy wyłącznika głównego, a potem na drugą faze różnicówki 3 fazowej?
    Zostanie mi jeszcze jedna faza i ją przeciągne z wyłącznika głównego na ostatnią fazę różnicówki 3 fazowej?

    Przepraszam za moje słownictwo :)
  • Poziom 23  
    Wyłączniki różnicowo-prądowe względem siebie łączy się równolegle, natomiast ich układ łączysz szeregowo względem zasilania a "wyłącznikiem głównym"
    Jeśli uczysz się w szkole i na kursach powinieneś zrozumieć moją odpowiedź :).
  • Poziom 6  
    polaklbn napisał:
    Wyłączniki różnicowo-prądowe względem siebie łączy się równolegle, natomiast ich układ łączysz szeregowo względem zasilania a "wyłącznikiem głównym"
    Jeśli uczysz się w szkole i na kursach powinieneś zrozumieć moją odpowiedźo :).


    Dzięki :) ale czy mógłbyś napisać czy dobrze,, rozumuje"?
  • Poziom 23  
    To rysunek - nie schemat. Rozdzielnica połączona w ten sposób wyglądała by gorzej niż spaghetti przygotowywane przez moją Teściową. Czy są błędne? Elektryk jest w stanie to ocenić. Najważniejsze jest zachowanie ochrony przed porażeniem.
    Wyłącznika różnicowo-prądowego nie zasilił bym takim samym przekrojem przewodu jakim zasilone mogą być kontrolki faz. A Twój rysunek na to wskazuje.
  • Poziom 22  
    Z wyłącznika do RCD 3f wiadomo wszystkie 3f+N
    L1+N do 2 RCD 1F i L2+N do 3RCD 1F pamiętaj każda N po różnicówce wchodzi na osobną szynę i nie można ich łączyć ani pomylić
  • Poziom 6  
    Dzięki za odpowiedzi.
    A można połączyć różnicówki tak jak na rysunku poniżej?
    Oczywiście pomijam tu inny osprzęt i przewody inne niż fazowe


    Proszę się nie śmiać :)
  • Poziom 23  
    Nie. Jeśli Twoja wiedza w omawianym temacie jest wprost proporcjonalna do umiejętności rysowania schematów należy poskromić podstawową wiedzę z zakresu aparatów rozdzielczych.
    W poście #10 masz dokładna odpowiedź o którą prosiłeś. Cała reszta to podstawowa wiedza a wykorzystanie jej przez osobę nie mająca pojęcia o elektryczności może za jakiś czas zaowocować cudzym nieszczęściem.
  • Poziom 6  
    polaklbn napisał:
    Nie. Jeśli Twoja wiedza w omawianym temacie jest wprost proporcjonalna do umiejętności rysowania schematów należy poskromić podstawową wiedzę z zakresu aparatów rozdzielczych.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Nie. Jeśli Twoja wiedza w omawianym temacie jest wprost proporcjonalna do umiejętności rysowania schematów należy poskromić podstawową wiedzę z zakresu aparatów rozdzielczych.
    W poście #10 masz dokładna odpowiedź o którą prosiłeś. Cała reszta to podstawowa wiedza a wykorzystanie jej przez osobę nie mająca pojęcia o elektryczności może za jakiś czas zaowocować cudYm nieszczęściem.


    Jeśli nie chcesz pomóc to nie naśmiewaj się. Nie znasz mnie więc proszę żebyś mnie nie oceniał. O ile dobrze widzę to forum,, elektryka dla każdego ", a nie" elektryka dla elektryków "
  • Poziom 22  
    Rozumiem że zapomniałeś dorysowac żyłę N. Lepiej byłoby wyciągnąć te przewody z wyłącza głównego na złączki/zugi i dopiero na poszczególne RCD jeśli użyjesz do przesznurowania 10mm2 to już się zrobi problem.

    Dodano po 3 [minuty]:

    PS. Jeśli się dopiero uczysz to czytaj książki, na praktykę przyjdzie czas. Teoria musi być pierwsza i dobrze opanowana
  • Poziom 23  
    1. Od zakładających temat w dziale "Początkujący" wymagamy choćby minimum wiedzy z zakresu zadanego pytania, oraz ochrony przeciwporażeniowej i BHP podczas wykonywania prac. Nie udzielamy też porad dotyczących projektowania instalacji, udzielamy natomiast porad dotyczących sprawdzenia danego projektu.

    Twoje połączenia są błędne a odpowiedź tkwi w poście nr. 10.
    Można zapoznać się z kartami technicznymi poszczególnych aparatów w których znajduje się również schemat przyłączenia do sieci.
    Jeśli Twoje działania mają na celu pominięcie kosztów fachowca ostrzegam Cię, że nieprawidłowo podłączony wyłącznik różnicowo-prądowy stanowi zagrożenie porażeniem dla użytkowników instalacji oraz osób trzecich.
    Ostatnia podpowiedź w tym temacie tkwi w szczególe opisów poszczególnych zacisków/styków każdego aparatu różnicowo-prądowego, czyli kierunku podłączenia. Jest to elementarny element układanki. Kolejna sprawa to wspomniane połączenia z postu #10.
    Myślę, że z tą podpowiedzią wilk staje się syty a owca pozostaje cała.
  • Poziom 6  
    markus-19 napisał:
    Rozumiem że zapomniałeś dorysowac żyłę N. Lepiej byłoby wyciągnąć te przewody z wyłącza głównego na złączki/zugi i dopiero na poszczególne RCD jeśli użyjesz do przesznurowania 10mm2 to już się zrobi problem.

    Dodano po 3 [minuty]:

    PS. Jeśli się dopiero uczysz to czytaj książki, na praktykę przyjdzie czas. Teoria musi być pierwsza i dobrze opanowana


    Dzięki. Celowo nie dorysowałem żyły N aby było czytelniej.
    Właśnie o to chodzi, że najlepiej uczę się praktycznie. Dla tego zamówiłem sobie skrzynkę rozdzielczą i aparaturę do niej i teraz siedzę i się uczę różnych ,,kombinacji" do niej.

    Jeśli połączę różnicówki tak jak na moim rysunku to zadziała tylko będzie ciężko ułożyć przewody aby było estetycznie?
    Oczywiście mam 3 osobne listwy zaciskowe neutralne do każdej różnicówki
  • Poziom 15  
    Jak polaczysz jak na swoim rysunku to kompletnie nic się nie stanie a różnicówki nie będą działać.
  • Poziom 6  
    strfind napisał:
    Jak polaczysz jak na swoim rysunku to kompletnie nic się nie stanie a różnicówki nie będą działać.


    A mogę Cie bardzo prosić o rozszerzenie wypowiedzi i pomoc jak podłączyć żeby zadziałały?
  • Pomocny post
    Poziom 15  
    Pewnie mnie zlinczuja za ten rysunek.
    połączenie 3 różnicówek w jednej rozdzielnicy
  • Poziom 6  
    strfind napisał:
    Pewnie mnie zlinczuja za ten rysunek.
    połączenie 3 różnicówek w jednej rozdzielnicy


    Wielkie dzięki :)

    A co z L1 i L2 w różnicówce 3 fazowej?
  • Poziom 6  
    strfind napisał:
    A zapomniałem narysować

    A możesz dorysowac 🙏
  • Poziom 15  
    Po prostu połącz L1 i L2 zza wyłącznika głównego do wejścia na różnicówke. Na schemacie są dobrze
  • Poziom 6  
    strfind napisał:
    Po prostu połącz L1 i L2 zza wyłącznika głównego do wejścia na różnicówke. Na schemacie są dobrze

    Dzięki

    O taką pomoc mi chodziło
  • Poziom 23  
    strfind napisał:
    Jak polaczysz jak na swoim rysunku to kompletnie nic się nie stanie a różnicówki nie będą działać.

    Oczywiście zauważyłeś to o co ja między innymi chciałem wydobyć od autora. Jednak nie do końca zgodzę się z tym, że wyłącznik różnicowo-prądowy zasilony od dołu nie będzie działać.
  • Poziom 6  
    polaklbn napisał:
    strfind napisał:
    Jak polaczysz jak na swoim rysunku to kompletnie nic się nie stanie a różnicówki nie będą działać.

    Oczywiście zauważyłeś to o co ja między innymi chciałem wydobyć od autora. Jednak nie do końca zgodzę się z tym, że wyłącznik różnicowo-prądowy zasilony od dołu nie będzie działać.


    To nie można było od razu napisać, że chodzi o zasialenie od dołu? 😩