Elektroda.pl
Elektroda.pl
X
Proszę, dodaj wyjątek dla www.elektroda.pl do Adblock.
Dzięki temu, że oglądasz reklamy, wspierasz portal i użytkowników.

Katalogi kablowe niskich napięć

09 Wrz 2019 23:06 93 2
  • Poziom 2  
    Przejrzałem katalogi kabli energetycznych różnych firm (Telefonika, NKT, Bitner czy Nexans) i każdy producent podaje dla kabli średniego napięcia informacje typu rezystancja przy 90 stopniach Celsjusza i przekrój żyły powrotnej. Natomiast w przypadku kabli niskiego napięcia dane są okrojone i nie są podawane te informacje. Czym to jest spowodowane? Czy ktoś może ma katalog z pełnymi informacjami?
  • Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    W jakim celu potrzebuje kolega danych typu rezystancja żył w temp. 90 stopni Celsjusza dla kabli nn?
    Kable SN mają te dane z tego względu, że są to typowe temperatury maksymalne dla ich pracy. Przekrój żył powrotnych jest istotny dla obliczeń np. zwarciowych.

    Dla kabli nn rezystancję żył w danej temperaturze można sobie spokojnie samemu przeliczyć.
  • Poziom 2  
    Do programu komputerowego ktory bedzie obliczac schematy zastępcze linii kabl. Program jest oparty na bazie danych na podstawie danych katalogowych i w przypadku kabli niskiego napięcia brakuje mi rezystancji przy 90 stopniach i informacji o żyle powrotnych takich jak przekrój czy średnica