awaria prądu i migające żarówki w domu

Dejfik 10 Sep 2019 10:44 1560 4
Ochrona Domu
  • #1
    Dejfik
    Level 6  
    Dzień dobry,
    mam problem z elektryką w domu. Konkretnie chodzi o migające żarówki.
    W maju kupiłem dom z rynku wtórnego. Elektryka ma ok. 10 lat. kilku miejscach w domu migały żarówki - praktycznie we wszystkich starych kinkietach. Elektryk zrzucił winę na ich starość - mimo, że nie były używane. W kilku najbardziej uciążliwych zmieniłem oprawki i żarówki na ledowe i jest spokój.

    Na parterze domu był generalny remont, burzenie ścian, hydraulika i elektryka - cała nowa na parterze, nowe przewody, gniazdka, włączniki, bezpieczniki w skrzynce.

    Dwa tygodnie temu sprezentowałem sobie klasyczne zwarcie. Zagięły mi się w oprawce blaszki. Niestety bezpiecznik różnicowy okazał się uszkodzony, zamiast wyrzucić, podał prąd na fazy. Prąd krążył po urządzeniach, żarówki przygasły i migały - wszystkie, które były w danym momencie włączone. Pobiegłem i wyłączyłem bezpiecznik odpowiadający za światło w danym pomieszczeniu, ale gdy zapaliłem światło na klatce schodowej (nowa oprawka i led) poszło pyknięcie/strzał przy oprawce, pojawił sie dymek, ale żarówka dalej świeciła. Wyłączyłem wszystkie bezpieczniki i czekałem na elektryka.

    Elektryk powiedział, że uszkodzony był bezpiecznik różnicowy i taka sytuacja zdarza się raz na milion. Że wcześniej jak była robiona instalacja, wszystko wydawało się, że działa bez zarzutu, a tego zwarcia nie ogarnął. Wymieniony bezpiecznik przetestowaliśmy, robiąc takie samo zwarcie - jest ok. Ze strat - spalone kilka paneli ledowych (mam teraria ze zwierzetami egzotycznymi), spalony zasilacz komputera i piec do ogrzewania - to największy problem... ale...

    Elektryk powiedział, że migające żarówki w starych kinkietach mogły zwiastować taką awarię, ale bezpiecznik wtedy wyrzucał i ciężko było to przewidzieć. Problem polega na tym, że teraz, po wymianie bezpiecznika pojawiły się nowe objawy - miga żarówka (standardowa) zamontowana już do nowej, poremontowej instalacji, a w miejscu, gdzie wcześniej opisywałem, że pyknęło i poszedł dymek, podłączona żarówka pomimo wyłączonych przełączników żarzy się lekkim światłem (Led) - ponieważ są tam rpzełączniki schodowe, z diodką, wyczytałem, że dioda może być przyczyną. Pytanie tylko dlaczego przed awarią nie było tego problemu? Oraz co z migającą żarówką?

    Będę wdzięczny za sugestie i pomoc.
    [28-30.06.2022, targi] PowerUP EXPO 2022 - zasilanie w elektronice. Zarejestruj się za darmo
  • Ochrona Domu
  • #2
    2konrafal1993
    Level 35  
    To że żarzy się lampa LED to całkowicie normalne zjawisko gdy jest podświetlenie przy włączniku. Migająca żarówka to objaw problemów z instalacją z twojego opisu wynika że elektryk jest chyba z pierwszej łapanki bo wszystko tu mi się nie zgadza.
  • Ochrona Domu
  • #3
    bumble
    User under supervision
    Dejfik wrote:
    Zagięły mi się w oprawce blaszki. Niestety bezpiecznik różnicowy okazał się uszkodzony, zamiast wyrzucić, podał prąd na fazy.

    RCD nie działa przy zwarciu L z N jakie tu miało miejsce. Zadziałać powinien zwykły bezpiecznik nadprądowy. Chyba, że RCD ma wbudowany takowy.
    Nie do końca rozumiem jak to podał.... Sytuacja taka mogła by wystąpić jeśli byłaby przerwa w przewodzie neutralnym przed zabezpieczeniami a dom zasilany z rożnych faz.
    Jeśli jednak jakiś aparat zadziałał i rozłączył przewód N Natomiast zostały zwarte styki fazowe wtedy zwarta faza mogła się pojawić na N i na N innych odbiorników i w przypadku zasilania ich z innej fazy mogło pojawić się napięcie międzyfazowe. Tutaj polecam zasilanie domu z jednej fazy lub oddzielne zabezpieczenia dla każdej fazy żeby taka sytuacja nie miała miejsca.
    LEDy mogą się żarzyć przez podświetlane przełączniki spróbuj usunąć podświetlanie.
  • #4
    Dejfik
    Level 6  
    @2konrafal1993 ale dlaczego przed awarią ta żarówka się nie żarzyła?

    @bumble Tak, elektryk mówił coś o problemie z N przy tym różnicowym bezpieczniku. Dom ma 3 fazy i są 3 bezpieczniki w tej skrzynce elektrowni, z plombą. Pewnie nie o to chodzi, ale ja jestem naprawdę zielony w elektrykę, prócz spinania oprawek do terrariów w sumie nie miałem większej styczności i wiedzy. :(
  • #5
    snakess
    Level 13  
    Wstaw zdjęcie skrzynki z bezpiecznikami - najlepiej ze zdjętą obudową jeśli to dla ciebie nie problem .