Odcięcie prądu sieciowego w zależności od pobieranej mocy

10 Wrz 2019 14:19 396 12
  • Poziom 4  
    Cześć. Chciałbym przed pompą mieć urządzenie, które odetnie zasilanie permanentnie jeśli działa ona dłużej niż np. 5 minut.

    Czy wyłącznik nadpradowy jest tym czego szukam?

    Obecnie mam pompę 1400W, niemniej może się to zmienić, dlatego chciałbym aby takie urządzenie było konfigurowalne, moc i czas pracy max do wyboru.

    Jeśli nie ma dostępnych tanich urządzeń tego typu, to jakie rozwiazanie preferowane? Może jakiś prosty układ scalony?
  • Poziom 4  
    Tak na prawdę nie chodzi o ograniczenie mocy, tylko wykrycie że jest pobór mocy i jeśli trwa zbyt długo wyłączenie, odcięcie prądu. Ten programowalny ma jakieś opcje warunkowe, tylko nie opisali co może być warunkiem. Dla mnie by był np skok prądu powyżej 2A trwający min 5 minut...
  • Poziom 24  
    Haslowygaslo napisał:
    Tak na prawdę nie chodzi o ograniczenie mocy, tylko wykrycie że jest pobór mocy i jeśli trwa zbyt długo wyłączenie, odcięcie prądu. Ten programowalny ma jakieś opcje warunkowe, tylko nie opisali co może być warunkiem. Dla mnie by był np skok prądu powyżej 2A trwający min 5 minut...


    Ten opcje warunkowe dotyczą tego jaki sygnał został podany na wejście. Sciągnąłem instrukcje do software'u którym się programuje ten przekaźnik i nigdzie nie widziałem opcji warunkowej dotyczącej mocy,
  • Poziom 4  
    Wygląda na to że najlepszy będzie bezpiecznik nadpradowy tylko będę musiał odpowiednio dobrać ampery. Szukałem takiego gdzie czas i amper mógłby być konfigurowany ale jakoś nie znalazlem .
  • Poziom 43  
    Haslowygaslo napisał:
    Tak na prawdę nie chodzi o ograniczenie mocy, tylko wykrycie że jest pobór mocy i jeśli trwa zbyt długo wyłączenie, odcięcie prądu
    W czym problem aby przekaźnik czasowy wyłączał pompę po X minutach?
    Haslowygaslo napisał:
    Wygląda na to że najlepszy będzie bezpiecznik nadpradowy tylko będę musiał odpowiednio dobrać ampery
    Nie będzie bo nie ustawisz precyzyjnie czasu wyłączenia ale możesz próbować.
  • Poziom 38  
    Haslowygaslo napisał:
    Cześć. Chciałbym przed pompą mieć urządzenie, które odetnie zasilanie permanentnie jeśli działa ona dłużej niż np. 5 minut.
    Automat schodowy ustawiony na 6minut.
    "Wodotryski" zbędne.
    Haslowygaslo napisał:
    Wygląda na to że najlepszy będzie bezpiecznik nadpradowy tylko będę musiał odpowiednio dobrać ampery. Szukałem takiego gdzie czas i amper mógłby być konfigurowany ale jakoś nie znalazlem .
    Jak widać kolega sam nie wie czego chce.
    Haslowygaslo napisał:
    Wygląda na to że najlepszy będzie bezpiecznik nadpradowy tylko będę musiał odpowiednio dobrać ampery.
    Nieralne - nie ma takich.
  • Poziom 32  
    Haslowygaslo napisał:
    Chciałbym przed pompą mieć urządzenie, które odetnie zasilanie permanentnie jeśli działa ona dłużej niż np. 5 minut.

    Najlepszy będzie przekaźnik czasowy. Jednak nie rozumiem tego:
    Haslowygaslo napisał:
    Czy wyłącznik nadpradowy jest tym czego szukam?

    Zdecyduj się czy chcesz odłączać po przekroczeniu czasu pracy, czy pobieranej mocy. Bo jeśli chodzi o moc to zastosuj ogranicznik mocy z ustawianym prądem zadziałania.
  • Poziom 4  
    Pompa włączam się automatycznie gdy ciśnienie w hydroforze spada poniżej ustalonej wartości i działa ok 4min aż hydrofor się napełni. Na skutek awarii np pęknięcia rury, działa bez przerwy, marnuje wodę i grozi uszkodzeniem pompy.
    Potrzebne jest urządzenie które odetnie prąd tylko i wyłącznie w przypadku awarii którą definiuje np. Jako czas pracy pompy >5min albo >10 min . Wyłącznik nadpradowy można dobrać na Max 5min ale nie gwarantuje zadzialania. Wyłącznik czasowy z tego co rozumiem bedzie działał zawsze nie tylko przy awarii...
  • Poziom 32  
    Wyłącznik nadprądowy nie ma nic wspólnego z czasem działania, reaguje na prąd, więc nie myl tych dwóch rzeczy. Poza tym po pęknięciu rury spada ciśnienie, więc pobór prądu się zmniejszy. I w zasadzie tylko to możnaby wykrywać w celu rozłączenia zasilania pompy. Ja osobiście zastosowałbym tu mały falownik z czujnikiem ciśnienia i przy okazji możnaby zrobić regulację PID. A w przypadku awarii (czyli spadku prądu) falownik rozłączy zasilanie. Proste, tanie i skuteczne.