[Rozwi您ano] K這pot z roletami po pod陰czeniu modu逝 ROP-01

11 Wrz 2019 07:31 114 3
  • Poziom 6  
    Witam Wszystkich,
    Wczoraj pod陰czy貫m u siebie dwa modu造 ROP-01. Pierwszy z nich zamontowa貫m w puszce pod w陰cznikiem. Drugi natomiast w rozdzielni. Dwoma modu豉mi steruj w陰cznikiem bezprzewodowym z Karlika - 27DEF-2. Sterowanie dzia豉 bez zarzutu. Po pewnym czasie natomiast przesta這 dzia豉 sterowanie roletami (sterowniki F&F zamontowane w rozdzielni). Sprawdza貫m miernikiem styki 1 i 3 sterownik闚 rolet (tam gdzie powinno dochodzi zasilanie) jest ok 150-160V. Z kolei kiedy zmierz napi璚ie pomi璠zy zaciskiem fazowym na sterowniku, a zaciskiem zerowym w rozdzielni to miernik wskazuje ok 400V? Wy陰czy貫m na chwil obecn bezpiecznik, kt鏎y zabezpiecza obw鏚 rolet. Wczoraj ju porzuci貫m temat. Czy wp造w mog這 mie pod陰czenie modu堯w ROP-01?
    Z g鏎y dzi瘯uj i pozdrawiam,
    Micha.
  • Pomocny post
    Poziom 37  
    Ja szuka豚ym w instalacji elektrycznej. Podejrzane po陰czenie zera. Jak co rusza貫 w instalacji zacznij sprawdzanie od tego.
  • Poziom 6  
    W takim razie od tego zaczn i dam zna co dalej.
  • Poziom 6  
    Witam ponownie.
    Faktycznie by problem z zerowaniem. Poprawi貫m po陰czenia dokr璚i貫m porz康nie zaciski i wszystko hula, a mi這.