Pomiar zabezpieczenia różnicowoprądowego BŁĄD

11 Wrz 2019 10:50 441 8
  • Poziom 10  
    Przybliżę sytuację, która występuje przy pomiarze instalacji.
    Jest obwód jednofazowy, poprowadzony od skrzynki rozdzielczej do pokoju. Zabezpieczenie nadprądowe 16 A i wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA, następnie gniazdka. Pomiar pętli zwarcia pokazuje około 0,7 ohma a testu różnicówki nie przechodzi. Miernik pokazuje czas zadziałania powyżej 0,2 sekundy i sygnalizuje błąd.
    W tej sytuacji odpiąłem przewody od rozdzielni i sprawdziłem ciągłość każdego, szczególnie uziemienia. Przewody są w porządku. Sprawdziłem również różnicówkę, miernik podłączony bezpośrednio za nią przechodzi test zadziałania.
    Muszę coś z tym zrobić, bo niedługo będzie okresowa kontrola instalacji i gniazdka w tym pokoju testu nie przejdą.
    Jakieś pomysły?
  • Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    zbigsm napisał:
    Miernik pokazuje czas zadziałania powyżej 0,2 sekundy i sygnalizuje błąd.

    Jaki jest typ aparatu RCD i jakim prądem kolega go bada? (mam tu na myśli i wartość tego prądu i przebieg).

    zbigsm napisał:
    Jakieś pomysły?

    Zweryfikować metodę pomiarową w najlepszym przypadku.
    Wymienić RCD w najgorszym przypadku.
  • Poziom 10  
    Aparat RCD to Schneider iID25 30 mA AC. Takim też prądem robię próbę.
    Już próbowałem podmieniać na inną, taką samą i błąd wychodzi tak samo.
    Na innych obwodach gniazdek pomiar jest w porządku, dlatego wykluczyłem błąd miernika.
    Miernik firmy Gossen, mam też drugi chiński tylko do RCD, wynik jest ten sam.

    Przychodzi mi do głowy jeszcze poprowadzenie na próbę dodatkowego przewodu PE i wykonanie próby.
  • Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    zbigsm napisał:
    Już próbowałem podmieniać na inną, taką samą i błąd wychodzi tak samo.
    Na innych obwodach gniazdek pomiar jest w porządku, dlatego wykluczyłem błąd miernika.

    Czy przy pomiarze IPZ metodą wysokoprądową RCD zadziałał?
  • Poziom 25  
    zbigsm napisał:
    am też drugi chiński tylko do RCD, wynik jest ten sam.
    A jak Podłączasz miernik?
  • Poziom 38  
    zbigsm napisał:
    wyłącznik różnicowoprądowy 30 mA, następnie gniazdka. Pomiar pętli zwarcia pokazuje około 0,7 ohma a testu różnicówki nie przechodzi.
    Wartość IPZ jest bez znaczenia przy sprawdzaniu RCD.
    Podstawowe pytanie - działa TEST w samym RCD ?
    zbigsm napisał:
    Jakieś pomysły?
    Probówka 7-15W świeci na zaciskakch L-PE ?
    Probówka L-PE powoduje zadziałanie RCD ?
  • Poziom 19  
    Gniazdo "zerowane".