Satel Integra 128 WRL, Sterowanie SMS + timer

14 Wrz 2019 13:27 330 12
  • Poziom 10  
    Witam,
    Włączanie oświetlenia zewnętrznego ustawione mam na dwóch wyjściach - jedno zwykły timer, który włącza od 16 do 23 poprzez czujnik zmierzchu. Drugie wyjście ustawione jako iloczyn logiczny - timer od 23 do 5 i przełącznik BI, aby można było włączać oświetlenie "ręcznie" po 23.
    Problem w tym, że gdy wysyłam komendę sms przed godziną 23, a po 5 to centrala ma ją w pamięci i gdy wybija godzina 23 to włącza się oświetlenie.
    Chciałbym żeby centrala w takim przypadku zaniechała sms (wysłany przed 23).
    Jak tego dokonać?


    ............................................................................
    Ogłoszenie

    Przeczytaj również:
    Satel Integra - konfiguracja systemu - wybrane zagadnienia Wybrane najciekawsze tematy dotyczące konfiguracji systemu Satel Integra
    Wyjścia (programowalne i nie tylko) central alarmowych
    Jak działają wyjścia alarmowe centrali
    Podłączenie dowolnej czujki do dowolnej centrali alarmowej - poradnik
    Jak podłączyć sygnalizator do centrali alarmowej - poradnik
    Typy wyjść centrali Integra, które stosujemy przy "automatyce" domowej

    Piec C.O. - integracja z alarmem (np. Satel Integra)
    ETHM 1 Plus/ Integra Control. Wybrane zagadnienia.


    Zapraszamy do zapoznania się z pozostałymi poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
    Poradniki dot. systemów zabezpieczeń


    Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
    Systemy zabezpieczeń


    Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
    Poradniki Ogólne
  • OptexOptex
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Dorób sobie logikę która wyłączy wyjście BI zawsze o godzinie 23:00, np poprzez iloczyn logiczny wyjść: 83: Koniec sygnalizacji wyjść (timer) oraz przełącznika BI, który to iloczyn logiczny naruszy wejście które wyłączy wyjście przełącznik BI.

    Zaniechanie SMS przed 23 też jest do zrobienia ale nie rozwiąże do końca Twojego problemu.
  • OptexOptex
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Rysiek2 napisał:
    Wystarczy wykorzystać stan timera 23-5 do zamaskowania sms


    Nie wystarczy, 23-5 ma reagować na SMS, w pozostałych godzinach nie.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    kood napisał:
    Nie wystarczy, 23-5 ma reagować na SMS, w pozostałych godzinach nie.


    No dobrze kolego - czyli wyjście typu timer będzie miało stan niski w przedziale pomiędzy 5 a 23 prawda?
    Tak więc idealnie nadaje się do zamaskowania iloczynem.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Rysiek2 napisał:
    No dobrze kolego - czyli wyjście typu timer będzie miało stan niski w przedziale pomiędzy 5 a 23 prawda?
    Tak więc idealnie nadaje się do zamaskowania iloczynem.


    Tylko że takie maskowanie nie rozwiąże problemu sterownia oświetleniem przez przełącznik BI, załóżmy że o godzinie 04:00 pójdzie SMS aby włączyć światło, a nie pójdzie drugi aby je wyłączyć i timer sam o 5:00 je wyłączy, co się stanie kolejnego dnia o godzinie 23:00 gdy światło powinno zgasnąć przy takiej konfiguracji jak ma autor tematu?
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    kood napisał:
    załóżmy że o godzinie 04:00 pójdzie SMS aby włączyć światło, a nie pójdzie drugi aby je wyłączyć i timer sam o 5:00 je wyłączy, co się stanie kolejnego dnia o godzinie 23:00 gdy światło powinno zgasnąć przy takiej konfiguracji jak ma autor tematu?


    Nie zrozumiałeś kolego ideologii - chodzi o to aby wysyłany sms w przedziale czasowym 5-23 nie zmieniał stanu bistabilnego sterującego oświetleniem.
    Istota maskowania iloczynem polega na tym aby był on "na trasie" do bistabilnego a jego składnikami były: stan timera 23-5 oraz sms.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Rysiek2 napisał:
    chodzi o to aby wysyłany sms w przedziale czasowym 5-23 nie zmieniał stanu bistabilnego sterującego oświetleniem.


    Ale SMS w przedziale czasowym 23-5 zmieni jego stan na aktywny, o godzinie 5:00 zmieni się stan iloczynu logicznego (z uwagi na timer) i światło zgaśnie ale nic nie zmieni stanu wyjścia bistabilnego i w kolejnym dniu o godzinie 23:00 nie zgaśnie światło bo wyjście bistabilne będzie cały czas miało stan aktywny, mówię o tej konfiguracji którą ma autor tematu.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    kood napisał:
    światło zgaśnie ale nic nie zmieni stanu wyjścia bistabilnego

    To jest inna część tematu i do zrealizowania kasowaniem wyjścia bistabilnego wraz z końcem timera 23-5.

    Dodano po 1 [minuty]:

    Reasumując przy każdej zmianie trybu pracy wypadało by skasować bistabilny. To by tak porządkowało sytuację.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Rysiek2 napisał:
    To jest inna część tematu i do zrealizowania kasowaniem wyjścia bistabilnego wraz z końcem timera 23-5.


    Prościej jest kasować o 23, bo w tej sytuacji z tematu stan bistabilnego między 5-23 nie ma żadnego znaczenia.

    Oczywiście kasowanie o 5 też będzie działać z tym że trzeba jeszcze dobudować ignorowanie SMS od 5-23.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    kood napisał:
    Prościej jest kasować o 23, bo w tej sytuacji z tematu stan bistabilnego między 5-23 nie ma żadnego znaczenia.

    Ma znaczenie porządkowe ale oczywiście nie jest konieczne skoro robimy to o 23. Czy jest prostsze - nie powiedziłbym.
    Jak dla kogo. Dla mnie prostsze jest przy końcu pracy timera czyli o 5.00.
    A skoro w tym czasie i tak sms nie może tego stanu zmienić to nie ma to żadnego znaczenia czy to jest kasowanie o 23.00 czy o 5.00.

    Dodano po 7 [minuty]:

    Proponowałbym koledze autorowi tematu aby usprawnił funkcjonalność o możliwość wyłączenia/załączenia światła SMS-em (lub pilotem) także w okresie od 16 do 23. W końcu to człowiek ma panować nad "maszyną" a nie odwrotnie.
    Kolega kood to pewnie chętnie szczegółowo zaprogramuje. :)
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Rysiek2 napisał:
    Czy jest prostsze - nie powiedziłbym.
    Jak dla kogo. Dla mnie prostsze jest przy końcu pracy timera czyli o 5.00.


    Autor tematu ma 2 timery, kasowanie z końcem timera 23-5 czy z końcem timera 16-23 to te same czynności do wykonania i takie same zasoby centrali zużyje, a robiąc to o 23 unikamy konieczności maskowania SMS.

    Rysiek2 napisał:
    Ma znaczenie porządkowe


    Możesz to rozwinąć jakoś? Bo i tak od zmierzchu do 23 światło będzie włączone a wyjście BI będzie wyłączone.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    kood napisał:
    Możesz to rozwinąć jakoś?

    Nie ma czego rozwijać, po prostu porządkowe oznacza porządek. Nie ma to znaczenia w sytuacji gdy masz dwa bistabilne.
    Kiedy masz złożony program współzależności wejść/wyjść to warto porządkować ich stany.
    To mój osobisty pogląd i od czasu kiedy konsekwentnie go realizuję mam mniej problemów. Tylko tyle i aż tyle.