Ubytek wody w instalacji (Termet MiniMax Dynamic Turbo)

gezaj 17 Sep 2019 08:58 450 4
  • #1
    gezaj
    Level 10  
    Kocioł Minimax GCO-DP-21-03 MINIMAX DYNAMIC turbo z zamkniętą komorą spalania. Instalacja w małym mieszkaniu, wycieków na kaloryferach i rurkach (Cu) nie widać, z kotła nie kapie, no może czasem jakaś kropelka się pojawi, a jednak co kilka - kilkanaście dni trzeba uzupełniać wodę w instalacji bo po przy nabiciu do około 1 bara spada za jakiś czas poniżej 0,5 bara. Co może być przyczyną?
    Czy odpowietrznik, ten nad pompą WILO, ma być poluzowany (wycieków na nim nie widać) ?
  • #2
    jozgo
    Level 40  
    gezaj wrote:
    Co może być przyczyną?

    Brak ciśnienia w naczyniu przeponowym (wyrównawczym).
    Może przez sparciałą membranę?
  • #3
    gezaj
    Level 10  
    A jakie powinno być ciśnienie? Można to zmierzyć zwykłym manometrem, jakiego używam do kół samochodu?
  • #4
    jozgo
    Level 40  
    U mnie serwisant dobijał zwykłą pompką samochodową z manometrem.
    A ile ma być? Skoro naczynie przeponowe to chyba tyle samo co w instalacji dobijasz - 1 Bar?
    Zaraz ktoś podpowie.
    .
  • #5
    gezaj
    Level 10  
    Dane z instrukcji:
    Ciśnienie w naczyniu wzbiorczym MPa (bar) 0.08-0.02 (0.8-0.2)

    Ze 3 lata temu wiem, że naczynie wzbiorcze było sprawdzane i było wszystko w porządku. A w ogóle jaki związek może mieć niskie w nim ciśnienie z ubywaniem wody?