Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

O włos od tragedii czyli przedłużacz w kuchni

Staszka 23 Sep 2019 12:21 9540 84
Computer Controls
  • #1
    Staszka
    Level 4  
    Wczoraj postanowiłam upiec kurczaka. W piekarniku Amica o mocy 2,9kw, jednak aby w miedzy czasie móc korzysta z radyjka, podłączyłam piekarnik pod 5-metrowy przedłużacz z wieloma gniazdami. Nie mineła minuta gdy poczułam smród, kilka sekund później zaczeło sie palić. Ogień znajdował się na podłodze, 30 cm od kabla z gazem...
    Na szczęście nie byłam sama, zawołałam męża, gasił płomień a ja dzwoniłam na straż. Kuchnia cała była zadymiona.
    Zanim sie dodzwoniłam, pożar został ugaszony. Kabel sie stopił.

    Teraz pytanie. Mąż zamiast kabla włożył do gniazda przełączkę. Czy mogę jej używać bezpiecznie, jednocześnie mieć włączony laptop lub radio i piekarnik, lub choćby kuchnie gazową ?

    W załączniku znajduje się spalony kabel oraz przełączka o którą pytam.
  • Computer Controls
  • Helpful post
    #2
    palmus
    Level 33  
    Moim zdaniem piekarnik o TAKIEJ mocy powinien być podłączony do wydzielonego zasilania bezpośrednio do zaciskow w puszce.Po drodze żadnych rozgałęźników,przedłużaczy i listew przyłączeniowych.
    Acha i gownianych kabli też nie.
  • Computer Controls
  • Helpful post
    #3
    japycz321
    Level 26  
    Na pokazanym przedłużaczu widnieje informacją 3500W. Jednak wartość ta wydaję się raczej mało realna....

    Generalnie odbiorników dużej mocy (piekarnik, grzejnik, odkurzacz) lepiej jest nie włączać przez jakiekolwiek przedłużacze czy rozdzielacze a już na pewno te najtańsze. Nikt z nas niestety nie wie jakie rzeczywiste parametry posiada rozgałęźnik ze zdjęcia.

    Czy nie prościej piekarnik zostawić podłączony normalnie a kupić nowy przedłużacz i włączyć do innego gniazdka, następnie do niego tylko radio które pobiera wielokrotnie mniejszą moc niż piekarnik?
  • Helpful post
    #4
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Zachodzi pytanie, czy przedłużacz był zwinięty, czy też rozwinięty w trakcie pracy (?)
  • #5
    Staszka
    Level 4  
    Obawiam się że jak nie przejdzie mi trauma to już nigdy nic nie upiekę w tym piekarniku. Nie znałam zasad bezpieczeństwa bo nigdy o nich nie słyszałam ani od sprzedawcy sprzetów ani od nikogo.

    Lodówka, piekarnik, mikrofala, zamrażalka, zmywarka potrzebują swojego gniazda w ścianie.
    Mało kto ma nowo zaprojektowane z głową kuchnie.
    Ja wynajmuje na czas określony i nie bede robić ludziom instalacji.

    Warto sie chyba zastanowić czy nie przenieść miksera, blendera, radia, sokowirówki i reszty do przedpokoju czy salonu ? Pomyśleć że marzyłam o TV w kuchni... jestem załamana tym jak łatwo sie zabić w 2 minuty.

    Dodano po 1 [minuty]:

    elpapiotr wrote:
    Zachodzi pytanie, czy przedłużacz był zwinięty, czy też rozwinięty w trakcie pracy (?)


    Był zwinięty na podłodze. Wcześniej miałam dużo krótszy i nic sie nie działo. Ten przyniosłam z jarmarku... wiem. Debilka.
  • Helpful post
    #6
    elpapiotr
    Electrician specialist
    A co sprzedawcę sprzętu AGD obchodzi Twoje bezpieczeństwo?
    On ma sprzedać, reszta należy do użytkownika po przeczytaniu instrukcji.
    Co do przedłużacza zwiniętego na podłodze - tu jest odpowiedź jego spalenia.
    Tak robić nie wolno przy większych obciążeniach.
    Niestety, nie każdy wie o tym.
  • Helpful post
    #7
    sanfran
    Network and Internet specialist
    Staszka wrote:
    Ten przyniosłam z jarmarku

    Zapewne przewody było zrobione z wyrobu miedziopodobnego i za diabła nie mogły trzymać parametrów. Sądzę, że nawet prosty by się stopił.
    Kabel z przedłużacza rozwiniety na ziemi/betonie obciążony prądem 10A (ładowanie samochodu) potrafi stopić śnieg w odległości ok 2cm od kabla.
  • #8
    Staszka
    Level 4  
    elpapiotr wrote:

    Co do przedłużacza zwiniętego na podłodze - tu jest odpowiedź jego spalenia.
    Tak robić nie wolno przy większych obciążeniach.
    Niestety, nie każdy wie o tym.

    Niestety, wtłaczali mi do głowy stek głupot, przez 18 lat, ale nikt mi nie powiedział że kable są śmiercionośne i jak z nimi postepować.
  • Helpful post
    #9
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Kolego sanfran, czytaj, co autorka napisała :
    Quote:
    Był zwinięty na podłodze. Wcześniej miałam dużo krótszy i nic sie nie działo.
  • #10
    Staszka
    Level 4  
    W czasie palenia się, kabel był podłączony do prądu. Czy powinno sie go wtedy wyłączyć z gniazda ?
    Czym gasić taki pożar ? Czy konieczna jest gaśnica specjalna ? Płomień został wygaszony dmuchaniem i szmatą ale to była bardzo szybka reakcja, myślę że pół minuty później nie byłoby już tak łatwo a po 2 minutach byśmy wybuchli od gazu.
  • Helpful post
    #11
    Zbych034
    Level 38  
    Odpowiedź masz jasną. Trzeba zrobić porządną instalację w kuchni z odpowiednią ilością gniazdek. Przedłużacz nie nadaje się do pracy ciągłej (na stałe).
  • #12
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Staszka wrote:
    W czasie palenia się, kabel był podłączony do prądu. Czy powinno sie go wtedy wyłączyć z gniazda ?
    Czym gasić taki pożar ? Czy konieczna jest gaśnica specjalna ? Płomień został wygaszony dmuchaniem i szmatą ale to była bardzo szybka reakcja, myślę że pół minuty później nie byłoby już tak łatwo a po 2 minutach byśmy wybuchli od gazu.

    Kto posiada jakąkolwiek gaśnicę w mieszkaniu?
    Ale rzeczywiście - jeżeli (w tym wypadku przedłużacz) jest pod napięciem, nie wolno gasić go wodą. Należy wyłączyć go spod napięcia poprzez wyjęcie wtyczki z gniazda, a jeżeli to niemożliwe, odłączyć bezpiecznik/i, i dopiero wówczas gasić. Można wodą, kocem, innym materiałem trudno palnym.
    Z gazem też nie ma żartów. W razie rozprzestrzeniania się płomienia odcinamy zawór gazowy mieszkania.
  • #13
    Staszka
    Level 4  
    Zbych034 wrote:
    Odpowiedź masz jasną. Trzeba zrobić porządną instalację w kuchni z odpowiednią ilością gniazdek. Przedłużacz nie nadaje się do pracy ciągłej (na stałe).
    Przy biurku też musze mieć wiekszą ilość gniazdek? Do przedłużacza mam podłączoną lampkę, laptop, monitor, subwoofer i okazjonalnie ładowarkę tel.
  • Helpful post
    #14
    japycz321
    Level 26  
    elpapiotr wrote:
    Co do przedłużacza zwiniętego na podłodze - tu jest odpowiedź jego spalenia.

    Tego typu przedłużacze potrafią spalić się przy obciążeniu dużo mniejszym niż piekarnik autorki. Kwestia przekroju przewodów i zawartości miedzi. Nawet rozwinięty by nie wytrzymał.
    Staszka wrote:
    Warto sie chyba zastanowić czy nie przenieść miksera, blendera, radia, sokowirówki i reszty do przedpokoju czy salonu ?

    Nie warto. Nie zestawiaj piekarnika który ma moc liczoną w kW (tysiącach wat) z radiem pobierającym 5-10 ale W.

    Nie ma co panikować, awaria też się może zdarzyć zawsze. Warto myśleć i obserwować, nie zostawiać zbędnych urządzeń włączonych pod nieobecność itd.
  • Helpful post
    #15
    CYRUS2
    Level 42  
    Staszka wrote:
    Obawiam się że jak nie przejdzie mi trauma to już nigdy nic nie upiekę w tym piekarniku.
    Nech ci fachowiec zrobi przedłużacz o przekroju przewodu 1,5mm2.
  • #16
    elpapiotr
    Electrician specialist
    CYRUS2 wrote:
    Staszka wrote:
    Obawiam się że jak nie przejdzie mi trauma to już nigdy nic nie upiekę w tym piekarniku.
    Nech ci fachowiec zrobi przedłużacz o przekroju przewodu 1,5mm2.
    Chyba należało napisać - nie mniejszym
  • Helpful post
    #17
    sylweksylwina
    Moderator of Computers service
    Zbych034 wrote:
    Odpowiedź masz jasną. Trzeba zrobić porządną instalację w kuchni z odpowiednią ilością gniazdek. Przedłużacz nie nadaje się do pracy ciągłej (na stałe).

    Otóż to, większość przedłużaczy zwłaszcza chińskich mają śmieszny przekrój żył. Tu ewidentnie przewód nie wytrzymał tych 3kW (pewnie nawet mniej było).
    Z porządnym przedłużaczem pewnie problemu by nie było. IMHO ktoś powinien robić testy tej chińszczyzny.... Zaczyna się to spod kontroli wymykać.
    Docelowo wszystko powinno być podłączone bezpośrednio do gniazd - mniej połączeń i mniej wątpliwej jakości przewodów - mniej słabych punktów.
  • #18
    Staszka
    Level 4  
    Jaki jest orientacyjny koszt instalacji dodatkowych gniazdek czy zrobienia mocnego przedłużacza ?
    Obawiam się że miliony... Miesiąc temu elektryk wziął 300 zł za przymocowanie do sufitu 4 paneli LCD.
  • Helpful post
    #19
    japycz321
    Level 26  
    Staszka wrote:
    Ile jest orientacyjny koszt instalacji dodatkowych gniazdek czy zrobienia mocnego przedłużacza ?
    Obawiam się że miliony.

    Tak miliony za kawałek przewodu..... Zamiast kombinować idź do sklepu komputerowego, kup listwę zasilającą jednej z popularnych marek(np ever) w zawrotnej cenie 50-60zł i nie włączaj do niej piekarnika a wszystko będzie ok. Realna moc takich przedłużaczy to ponad 2kW i tyle też wytrzymają nie topiąc się.
  • Helpful post
    #20
    CYRUS2
    Level 42  
    Staszka wrote:
    Jaki jest orientacyjny koszt instalacji dodatkowych gniazdek czy zrobienia mocnego przedłużacza ?
    Nie miliony, monter robiący nietypowe zlecenie musi zarobić.
    Stosuje przewody z wtyczką 1,5mm2, płacę za to ok 15-20 zł.
    Do tego potrzebne jest gniazdko - dobre gniazdko do przedłużacza.
    Takie trzeba znaleźć, bo produkowane są też "kiepskie".
    Przewód z wtyczką 1,5mm2 też trzeba znaleźć gdzie sprzedają.
    Więcej czasu trzeba na szukanie niż na robotę,
    Pozostają jeszcze oględziny gniazdka w ścianie z którego ma być pobierane 3kW.
  • #21
    Zbych034
    Level 38  
    Sprzęt grzewczy więc 2.5mmm obowiązkowo 1,5 to oświetlenie.
  • #22
    DjMapet
    Level 43  
    Staszka wrote:
    a wynajmuje na czas określony i nie bede robić ludziom instalacji.

    Ile jest gniazd ściennych (pojedynczych, podwójnych, potrójnych itp) w tej kuchni?
    W jakiej odległości od najbliższego gniazda ściennego, stoi piekarnik? Czy jego kabel, sięgnie najbliższego gniazda?
    Napisz też, czy są to gniazda z bolcem ochronnym.

    Pozdrawiam.
  • #23
    vodiczka
    Level 43  
    Staszka wrote:
    Nie mineła minuta gdy poczułam smród, kilka sekund później zaczeło sie palić. Ogień znajdował się na podłodze, 30 cm od kabla z gazem...
    Na przyszłość nie panikuj, wyciągnij wtyczkę z gniazdka a na smażący się kabel rzuć mokrą (bardzo mokrą) szmatę i przydepcz.
  • #24
    Staszka
    Level 4  
    DjMapet wrote:
    Staszka wrote:
    a wynajmuje na czas określony i nie bede robić ludziom instalacji.

    Ile jest gniazd ściennych (pojedynczych, podwójnych, potrójnych itp) w tej kuchni?
    W jakiej odległości od najbliższego gniazda ściennego, stoi piekarnik? Czy jego kabel, sięgnie najbliższego gniazda?
    Napisz też, czy są to gniazda z bolcem ochronnym.

    Pozdrawiam.


    Obok kuchenki jest gniazdo pojedyńcze ze złotym bolcem. To o którym teraz mowa. Wsadziłam do niego wczoraj ten rozgałęźnik ze zdjęcia. Podłączony jest piekarnik i radio. chciałam tam też wpinać laptopa ale teraz już bede piekarnik włączała tylko do gniazda. O ile w ogóle włącze ten piekarnik znowu.
    Są też 3 inne, 2 podwójne i jedno pojedyńcze. Za mało. To mało dla każdego kto ma wyposażenie, oświetlenie, sprzety...

    Dodano po 3 [minuty]:

    vodiczka wrote:
    Staszka wrote:
    Nie mineła minuta gdy poczułam smród, kilka sekund później zaczeło sie palić. Ogień znajdował się na podłodze, 30 cm od kabla z gazem...
    Na przyszłość nie panikuj, wyciągnij wtyczkę z gniazdka a na smażący się kabel rzuć mokrą (bardzo mokrą) szmatę i przydepcz.


    Dzieki, postaram sie zapamietać. Moja reakcją była ucieczka, chciałam ewakuować dzieci, zwierzęta, dzwonić na straż i krzyczeć " pali sie !"

    Sprawdźcie czy Wasze żony, mamy i kochanki też nie robią w domu takich wężów z kabli. Dla mnie to było normalne. Nieraz podpinałam przedłużacz do przedłużacza.
  • #25
    User removed account
    Level 1  
  • #26
    CYRUS2
    Level 42  
    Zbych034 wrote:
    Sprzęt grzewczy więc 2.5mmm obowiązkowo 1,5 to oświetlenie.
    Źle wiesz.
    W ścianie - nie na wolnym powietrzu.
  • #27
    ArturAVS
    Moderator of HydePark/Cars
    elpapiotr wrote:
    Kto posiada jakąkolwiek gaśnicę w mieszkaniu?

    Bez bicia przyznam się że ja trzymam 3kg proszkową. Przyniesiona z garażu obok i raz użyta, jak główna tablica rozdzielczo-pomiarowa będąca w moim korytarzu się zapaliła ( cztery liczniki + zabezpieczenia przedlicznikowe, teraz już wyniesione na zewnątrz budynku ). Przedłużacze mam dwa w kuchni, jeden mikrofala+czajnik i drugi pralka+piekarnik. Wymóg niestety, bo zabytkowy budynek i jakakolwiek znacząca rozbudowa/zmiana instalacji to papierologia i wizyty u konserwatora zabytków. Oba przedłużacze wykonane własnoręcznie z użyciem solidnych wtyków i gniazd 16A i przewodu 3x2,5mm. Od ponad 10-ciu lat problemu nie ma( i nigdy go nie było ).
  • #29
    vodiczka
    Level 43  
    Staszka wrote:
    Dla mnie to było normalne. Nieraz podpinałam przedłużacz do przedłużacza.
    Dla mojej żony to jest normalne ale:
    1/ Przedłużacze jeszcze z PRL czyli pewność, że przewód z miedzi i ma przekrój taki jak podano.
    2/ Podłączane urządzenia nie pobierają większej mocy niż 2,2 kW.
    3/ Przedłużacz zwijany jest opisany tak: Przewód całkowicie rozwinięty - max. 2500W, całkowicie zwinięty -max. 1000W obciążenia.