Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Selektywnosc zabezpieczeń.

23 Sep 2019 21:01 189 9
  • Level 3  
    Witam serdecznie.
    Mam pytanie do szanownych forumowiczów.
    Otoz mieszkam w bloku z wielkiej płyty zasilanie mieszkania TNC na klatce przed licznikiem zabezpieczenie B-20. Jakie wyłączniki nadprądowe musze zastosować u siebie w mieszakniu aby zachowac selektywność tzn. przy zwarciu wywalaly esy w mieszakniu a nie latac na klatke i załączać wszystko od podstaw. W mieszakniu mam na oswietlenie B10 na gniazdka B16.
    Za kazda wskazówkę serdeczne dzieki..Dzwonilem do elektryka naswietlilem temat i usłyszalem " panie tak musi byc nic pan z tym nie zrobisz" :)
  • Level 42  
    krzysztof_antczak wrote:
    przy zwarciu wywalaly esy w mieszakniu a nie latac na klatke i załączać wszystko od podstaw.
    Najpierw trzeba znaleźć i usunąć przyczynę tych częstych zwarć, przecież nie biorą one się z niczego.
  • Level 3  
    zbich70 wrote:
    krzysztof_antczak wrote:
    przy zwarciu wywalaly esy w mieszakniu a nie latac na klatke i załączać wszystko od podstaw.
    Najpierw trzeba znaleźć i usunąć przyczynę tych częstych zwarć, przecież nie biorą one się z niczego.

    Nic zlego sie nie dzieje. Żarówka halogenowa GU10 jak konczy swój zywot robi zwarcie i niestety zamiast tylko w mieszakniu esy wyzwalaja i na klatce...
  • Level 41  
    krzysztof_antczak wrote:
    Jakie wyłączniki nadprądowe musze zastosować u siebie w mieszakniu aby zachowac selektywność tzn. przy zwarciu wywalaly esy w mieszakniu
    Musisz założyć bezpiecznik zwłoczny na klatce.
    - wyłącznik instalacyjny selektywny
    - lub ogranicznik mocy
    - lub bezpiecznik topikowy
    Każdy z nich 20A.
  • Level 3  
    CYRUS2 wrote:
    krzysztof_antczak wrote:
    Jakie wyłączniki nadprądowe musze zastosować u siebie w mieszakniu aby zachowac selektywność tzn. przy zwarciu wywalaly esy w mieszakniu
    Musisz założyć bezpiecznik zwłoczny na klatce.
    - wyłącznik instalacyjny selektywny
    - lub ogranicznik mocy
    - lub bezpiecznik topikowy
    Każdy z nich 20A.

    Na klatce to ja nic nie mogę zrobic bez Energetyki PGE. Co mogę wstawić u siebie w rozdzielnicy abym w razie zwarcia mógł załączyć zasilanie w mieszkaniu a nie musiał wychodzić na klatkę
    Edytowałem. Proszę dbać o poprawną pisownię.[T.M.]
  • Level 26  
    Jakiej mocy to żarówka? Można szeregowo z tą żarówką połączyć odbiornik dużej mocy np. suszarkę do włosów 1200W albo dwie takie suszarki połączone równolegle albo drugą większą żarówkę np o mocy 1000W (lepszy pomysł) i wówczas zwarcie się nie wydostanie tylko włączy się suszarka.
  • Level 23  
    Łukasz.K wrote:
    Jakiej mocy to żarówka? Można szeregowo z tą żarówką połączyć odbiornik dużej mocy np. suszarkę do włosów 1200W albo dwie takie suszarki połączone równolegle albo drugą większą żarówkę np o mocy 1000W (lepszy pomysł) i wówczas zwarcie się nie wydostanie tylko włączy się suszarka.

    Która będzie leżała obok wanny w której będzie brała kąpiel Żona Autora..... Myśl zanim coś napiszesz.
    Narysuj mi schemat szeregowo podłączonej lampki GU10 z suszarką uwzględniając sposoby połączenia nie ingerując w konstrukcję lampy/suszarki
  • Level 41  
    krzysztof_antczak wrote:
    Co mogę wstawić u siebie w rozdzielnicy aby zwara nie poleciala na klatkę i abym w mieszkaniu mogl załączyc zasilanie.
    Nic nie możesz zrobić.
    Napisz do ZE - zezwolą na taki sam amperaż.
    Niewykluczone, że D20 na klatce wystarczy.
    Trzeba zmierzyć IPZ.
  • Helpful post
    Moderator of Electricians group
    krzysztof_antczak wrote:
    panie tak musi byc nic pan z tym nie zrobisz

    Niestety jest tak bardzo często, ze względu na upór niektórych osób w zakładach energetycznych.

    Wyłączniki o charakterystykach B,C,D nie są względem siebie selektywne. Można uzyskać na takowych selektywność, ale jest to trudne zadanie, gdyż zależy ona ściśle od impedancji pętli zwarcia (w przeliczeniu - prądu jaki popłynie w przypadku zwarcia).
    Im większa wartość prądu zwarcia tym mniejsza szansa na selektywność.

    Trzeba zwrócić się do operatora (ZE) o zmianę zabezpieczenia - najlepiej na takie bez członu zawrciowego (np. etimat T).