Piecyk dwufunkcyjny ARISTON T2/23 - załączony po chwili gaśnie

02 Paź 2019 09:27 93 2
  • Poziom 3  
    Witam serdecznie.
    Problem polega na tym, że po załączeniu pieca (odkręcenie ciepłej wody lub włączenie kaloryferów) piec odpala, widać że płomień, jest ale elektrody cały czas cykają i po chwili piec gaśnie. Trzeba restartować i znów to samo i tak kilka razy aż złapie. Ma ktoś jakiś pomysł co z tym zrobić? Z góry dzięki i przepraszam jak już podobny post istnieje.

    Poprawiłem pisownię. ArturAVS.
    Darmowe szkolenie: Ethernet w przemyśle dziś i jutro. Zarejestruj się za darmo.
  • Poziom 11  
    Niesprawny czujnik płomienia? Ja bym od tego zaczął... pomijam już dokładne wyczyszczenie paleniska, okolic i reszty podzespołów + sprawdzenie wszystkich połączeń przewodów wszelkiego rodzaju (wsuwki, skręcane, wsadzane itp.).
  • Poziom 3  
    Dzięki bardzo za pomysł, palenisko i elektrody już wyczyszone, poszukam czujnika i postaram się go wymienić.