Integra 128 WRL + sterowanie oświetleniem

03 Paź 2019 19:13 264 17
  • Poziom 3  
    Witam kolegów.

    Mam Integre 128 WRL i potrzebuje sterować oświetleniem zewnętrznym.
    Na WE4 mam czujkę dzień/noc. Zewnętrzne czujki ruchu (9, 11, 13, 15) mają powodować uruchomienie oświetlenia na WY9. Ma się to odbywać oczywiście w porze nocnej. Dodatkowo na ścianie przy drzwiach jest przycisk monostabilny aby ręcznie uruchomić oświetlenie.
    Nie wiem gdzie robię błąd, bo nie działa ten ręczny wyłącznik.
    Może ktoś pomóc ? Integra 128 WRL + sterowanie oświetleniem Integra 128 WRL + sterowanie oświetleniem Integra 128 WRL + sterowanie oświetleniem Integra 128 WRL + sterowanie oświetleniem
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Napisz dokładniej jak to ma działać, domyślam sie że gdy jest ciemno i czujka wykryje ruch to ma się zaświecić światło na 30min, gdy wciśniesz przycisk to też ma się zaświecić na 30 min?
  • Poziom 3  
    Tak dokładnie, gdy jest ciemno, to ruch wykryty z dowolnej czujki uruchamia światło na 30 min, bez względu czy system jest uzbrojony, czy nie. Natomiast uruchomienie ze ściennego wyłącznika ma zapalić światło na 30 min. bez względu na porę.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Do którego wejścia masz podpięty ten przycisk do recznego sterowania?
  • Poziom 3  
    Do WE113 panela INT-TSI.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Skiper57 napisał:
    Do WE113 panela INT-TSI.


    Przycisk masz poprawnie podpięty? System widzi naruszenie tego wejścia gdy wciskasz przycisk?
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Wy 57 nie może być typu 14. Musi być typu 17 (odwrotna polaryzacja). Jeżeli we 4 ustawisz jako NC to nie musisz odwracać polaryzacji wyjścia 57.

    Dodano po 6 [minuty]:

    Czyli od początku
    Fizyczne wyjście oświetlenia to suma wyjścia monostabilnego 30 minut z przycisku oraz iloczynu naruszeń i zmierzchowego
    Iloczyn naruszeń to monostabilny 30 minut uruchamiany z czujek oraz gotowość wejścia NC na którym jest zmierzchowy.
    I to wszystko
  • Poziom 3  
    OK Rysiek2
    Czyli będzie w ten sposób jak na załącznikach ?
    A 30 min ustawiam dla WY 54 'osw zew przycisk' i dla WY 56 'WE z czujek' ?
    Oraz polaryzacja odwrócona dal WY 57.
    Integra 128 WRL + sterowanie oświetleniem
    Integra 128 WRL + sterowanie oświetleniem
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Skiper57 napisał:
    Czyli będzie w ten sposób jak na załącznikach ?

    Wg mnie jest poprawnie.
  • Poziom 3  
    OK
    sprawdzę w sobotę, bo będę na obiekcie.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    To będzie działać jakkolwiek jednak to rozwiązanie 30 minut świecenia z przycisku jest mało funkcjonalne. Uważam, że lepiej byłoby zrobić to na bistabilnym z "watchdog'iem" pilnującym tych 30 minut

    Dodano po 10 [godziny] 59 [minuty]:

    Skiper57 napisał:
    Oraz polaryzacja odwrócona dal WY 57.


    Jeżeli we 4 ustawisz jako NC to nie musisz odwracać polaryzacji wyjścia 57.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Rysiek2 napisał:
    Jeżeli we 4 ustawisz jako NC to nie musisz odwracać polaryzacji wyjścia 57.


    Albo ustawić typ reakcji wyjścia 57 jako "przełącznik MONO" i nie trzeba ani odwracać polaryzacji ani zmieniać typu linii wejścia 4.
  • Poziom 3  
    Rysiek2 a jak zrobić tego watchdoga ? Na timerze ?
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Skiper57 napisał:
    Rysiek2 a jak zrobić tego watchdoga ? Na timerze ?

    Możliwości jest kilka ale ja preferuję równolegle z wyzwalaniem bi wyzwalać mono którego koniec działania wraz ze stanem bi tworzy iloczyn z którego wyzwalane jest wejście resetujące bi.
    Mam nadzieję ,że rozumiesz "ideologię" :)
  • Poziom 3  
    Rysiek2
    no nie bardzo, jeżeli równolegle wyzwalam BI i MONO , to BI przyjmuje stan przeciwny, a MONO po zakończeniu działania ( po czasie jaki ustawie), przyjmie stan poprzedni, więc nie będzie iloczynu. Chyba że po ponownym wyzwoleniu.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Rozpocznijmy od stanu kiedy oba przełączniki (bi i mono) są "wyłączone".
    Po wyzwoleniu obu, bi zostaje "załączony" i jego stan załącza światło i jest jednym ze składników iloczynu a mono rozpoczyna liczenie 30 minut. Kiedy mono skończy odliczanie 30 minut załączy wyjście koniec sygnalizacji wyjść. Ten koniec sygnalizacji wyjścia mono stanowi drugi składnik iloczynu.
    Teraz są dwie możliwości:
    - jeżeli nie "wyłączono" kolejnym impulsem stanu bi przed upływem 30 minut to iloczyn wysteruje wejście kasujące bi,
    - jeżeli "wyłączono" bi przed upływem czasu odmierzanego przez mono to iloczyn nie zmieni swojego stanu.
    Ok, rozumiesz?


    Jak miałbyś deficyt wyjść to można jeszcze prościej ale tak jest bardziej elegancko :).
  • Poziom 3  
    No niestety,
    z wyłącznika ręcznego oświetlenie się uruchamia, ale z czujek ruchu niestety NIE.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Skiper57 napisał:
    ale z czujek ruchu niestety NIE.

    W takim razie masz błąd w iloczynie. Spróbuj zmienić wejście zmierzchowego z NO na NC.