    Witam.
    Co moge zastosowac zeby w razie zwarcia np w trakcie naprawy
    Nie biegac do skrzynki z bezpiecznikami chodzi mi o to zeby zadzialalao
    Szybciej i bylo zaraz przy listwie zasilajacej
  • Poziom 27  
    Wyłącznik nadprądowy na pewno, do napraw dobry szybki i nie za duzy npB6,
    można też dodać jakąś różnicówkę 30mA dla bezpieczeństwa, większa
    szansa że z dwóch jedna zadziała (zakładam że jedną już masz w instalacji)
    No i dobrze by było to w czymś upchać czyli mała skrzyneczka '12'.

    Moderowany przez Łukasz-O:

    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • Poziom 38  
    Jakie moce naprawianych urządzeń ?
  • Poziom 40  
    Zbigniew 400 napisał:
    Jakie moce naprawianych urządzeń ?
    To bez znaczenia.
    Nic nie może wstawić.
  • Poziom 5  
    Drobny sprzet rtv i agd do 3500 W. Czyli rozumiem ze jak wywali to zaraz za listwa zasilajaca i dalej w skrzynce z nadpradowymi
  • Poziom 40  
    przemyslaw111187 napisał:
    Drobny sprzet rtv i agd do 3500 W.
    3,5kW to duża moc, to nie jest drobny sprzęt.
    Nic nie możesz zrobić.
    Ten sprzęt ma jeszcze duże prądy rozruchowe.
  • Moderator
    CYRUS2 napisał:
    Zbigniew 400 napisał:
    Jakie moce naprawianych urządzeń ?
    To bez znaczenia.
    Nic nie może wstawić.

    Wstawić może a nawet powinien. Transformator separacyjny, czyli podstawowe wyposażenie stanowiska serwisowego sprzętu elektrycznego wszelkich typów i odmian. Przekładnia 1 : 1, moc dobrana do rodzaju serwisowanych urządzeń.
  • Poziom 38  
    Mozna wstawić miękkie trafo.
  • Moderator
    przemyslaw111187 napisał:
    Drobny sprzet rtv i agd do 3500 W. Czyli rozumiem ze jak wywali to zaraz za listwa zasilajaca i dalej w skrzynce z nadpradowymi


    3500 W to moc z grzałkami, które jako serwisant możesz sprawdzać zwykłym omomierzem. I podczas sprawdzania pozostałej części urządzenia nie brać ich pod uwagę. Dlatego 1 kW (6 A) powinno w zupełności wystarczyć nawet na wyszukane fanaberie.
    Serwisant ma zadbać przede wszystkim o własne bezpieczeństwo, a nie zajmować się zabezpieczeniami instalacji ogólnej. Żadne zabezpieczenie instalacji nie powinno Ciebie interesować, Ty masz stworzyć sobie stanowisko wydzielone, odseparowane od sieci i/lub instalacji ogólnej i zabezpieczone pod własne potrzeby.
    Przypominam też, że wszystkie urządzenia elektryczne wymagające stosowania zabezpieczeń szybkich, mają (powinny takie mieć) zabezpieczenia fabryczne, najczęściej w wersji bezpieczników aparatowych o odpowiednim amperażu.
  • Poziom 40  
    retrofood napisał:
    Wstawić może a nawet powinien. Transformator separacyjny, czyli podstawowe wyposażenie stanowiska serwisowego sprzętu elektrycznego wszelkich typów i odmian.
    Może, ale na 200W, nie na 3,5kW.
    Trafo na 3,5kW nic nie da - przeniesie zwarcie do rozdzielnicy.
  • Admin Elektroenergetyka
    Bez względu na wszystko, dobrym sposobem na uruchamianie urządzeń niewiadomego stanu, jest podłączenie ich przez żarówkę w szeregu. Metoda znana od dawien dawna i stosowana po dziś dzień.
  • Moderator
    CYRUS2 napisał:

    Trafo na 3,5kW nic nie da - przeniesie zwarcie do rozdzielnicy.

    Zgadza się. Poza tym jest drogie i ciężkie, czyli zbędne. Najwyżej do 1 kW starczy do wszystkiego, a 500 W do zdecydowanej większości sprzętu.

    Dodano po 3 [minuty]:

    Łukasz-O napisał:
    Bez względu na wszystko, dobrym sposobem na uruchamianie urządzeń niewiadomego stanu, jest podłączenie ich przez żarówkę w szeregu. Metoda znana od dawien dawna i stosowana po dziś dzień.

    Też się zgadza, tyle że to jak ze sprawdzaniem napięcia neonówką. Niby świeci ale trzeba wiedzieć co dane świecenie oznacza. Bo świecenie od świecenia się różni i oznacza nie to samo :D
  • Poziom 40  
    Dedykowany obwód.
    "Topik zwłoczny" w rozdzielnicy i wyłącznik instalacyjny przy listwie.
    Ale to zadanie nie dla amatora.
  • Pomocny post
    Admin Elektroenergetyka
    retrofood napisał:

    Też się zgadza, tyle że to jak ze sprawdzaniem napięcia neonówką. Niby świeci ale trzeba wiedzieć co dane świecenie oznacza. Bo świecenie od świecenia się różni i oznacza nie to samo :D

    Zakładam, że osoba, która podejmuje się napraw różnych urządzeń takie rzeczy wie.
    Jeśli ktoś nie umie interpretować wskazania neonówki, żarówki, czy wyniku pomiaru, nie powinien w ogóle zabierać się za naprawy czegokolwiek.
    Nie dość, że nie naprawi to jeszcze bardziej uszkodzi.
  • Poziom 28  
    Zabezpieczenie przed zwarciem.
    od lewej listwa z przeciętymi szynami tak by 2 ostatnie gniazdka były połączone szeregowo moc do2 KW zależna od tego co włączymy w te dwa gniazdka, góra po prawej od25 do 500W z wyłącznikiem zwierającym gdy zwarcia nie ma, na dole po prawej od 7 do 40W wykorzystana angielska wtyczka.
  • Poziom 38  
    Łatwo jest krytykować nie dając alternatywnego rozwiązania.
    Niestety aby zadbać należycie o własne bezpieczeństwo wymagany jest spory nakład funduszy. Zapewne przydał by się transformator separacyjny "bezpieczeństwa" + autotransformator oraz specjalnie przystosowana instalacja. Drogie, ciężkie "zabawki" poza zasięgiem chałupniczych naprawiaczy.

    Po tym jak w trakcie naprawy zasilacza od laptopa widowiskowo odparował bezpiecznik ja także wyposażyłem się w żarówkę.
  • Poziom 42  
    E8600 napisał:
    Łatwo jest krytykować nie dając alternatywnego rozwiązania.
    Niestety aby zadbać należycie o własne bezpieczeństwo wymagany jest spory nakład funduszy. Zapewne przydał by się transformator separacyjny "bezpieczeństwa" + autotransformator oraz specjalnie przystosowana instalacja. Drogie, ciężkie "zabawki" poza zasięgiem chałupniczych naprawiaczy.



    Nie trafiło widzę. przerobiony przedłużacz jest chwalony jako nawet 2kW. Mam jeszcze taki sam peerelowski relikt i kilowata bym mu nie powierzył. Do tego nie ma wyłącznika, luż widzę szybkie odłączenie zasilania szarpiąc się z wtyczką przy gorącej żarówce, taka 500W pokazana na zdjęciu to już solidnie grzeje, do tego oślepia. Prawie przemilczałem mazanie markerem po bańce.
    No i ostatnia a w zasadzie podstawowa sprawa to brak tzw. uziemienia. Już nawet mojego zasilacza od laptopa nie powinienem do takiego "stanowiska" podłączyć.

    Czy wymagany jest spory nakład funduszy? niekoniecznie. Przepis tani i na szybko:

    Metalowa obudowa z zasilacza ATX z gniazdem zasilającym i wentylatorem
    Zasilacz 12V, praktycznie wnętrze dowolnego wtyczkowego
    Gniazdo natynkowe z bolcem
    I najważniejsze, oprawa do halogenowej żarówki liniowej 117mm, jako halogen ogrodowy do kupienia w markecie za kilkanaście złotych.

    Schemat ten sam co zawsze, żarówka szeregowo z zasilaniem i gniazdem. zarówka 200-300W. Ale, zasilacz wykorzystujemy do wentylatora a łączymy go równolegle z żarówką. Im bardziej świeci tym bardziej chłodzi. Jak zasilacz impulsowy to od pewnego momentu chłodzi na max. Można dodać wyłącznik zasilania i drugi zwierający żarówkę. Można dodać amperomierz panelowy za kilkanaście złotych.

    Wszystko jest zamknięte w uziemionej metalowej obudowie, przez perforację widać jak zachowuje się żarówka.

    Koszt może z 50 zeta za całość a bezpieczne i funkcjonalne.
  • Poziom 40  
    E8600 napisał:
    Łatwo jest krytykować nie dając alternatywnego rozwiązania.
    cyrus2 napisał:
    Dedykowany obwód.
    "Topik zwłoczny" w rozdzielnicy i wyłącznik instalacyjny przy listwie.
    Ale to zadanie nie dla amatora.
    Było rozwiąznie, o co koledze chodzi.
    Zamiast bezpiecznika topikowego w rozdzielnicy można zastosować wyłącznik instalacyjny selektywny.
  • Poziom 42  
    CYRUS2 napisał:
    Dedykowany obwód.
    "Topik zwłoczny" w rozdzielnicy i wyłącznik instalacyjny przy listwie.


    W jakim świecie ty żyjesz? To nie zakład naprawy elektroniki tylko pewno biurko w lokalu albo wręcz w mieszkaniu z wielkiej płyty. Będzie ciągnął z wątpliwej jakości rozdzielnicy 3x2,5 żeby zasilić wzmacniacz 200W?
    A co jak na klatce jest B25 jako zabezpieczenie główne? "Topik zwłoczny" będzie nadal zwłoczny a ciemność i tak nastanie
  • Poziom 5  
    Czyli żarówka w przypadku zwarcia będzie się mocno świeciła i nie rozłączy mi w rozdzielni zabezpieczenie? A jak zachowa się transformator separacyjny taki 200W?
  • Poziom 5  
    Zarowka w szeregu duzej mocy to najlepsze i najtansze zabezpieczenie przed zwarciem.warto zrobic skrzynke z wyjsciem i wejsciem
    Zamykam temat