Konfiguracja expandera MCX4D z zworą elektromagnetyczną

05 Paź 2019 12:26 195 9
  • Poziom 12  
    Witam,
    Przedstawię schemat:
    Kontroler MC16 + ekspander MCX4D + czytnik MCT80M + przycisk dzwonkowy + zwora elektromagnetyczna
    Wszystkie rzeczy mam podłączone i skonfigurowane z poziomu VISO i działają przy normalnej polaryzacji tzn. w momencie przyciśnięcia przycisku lub odczytu karty na zworę podawane jest napięcie. Problem w tym że zwora elektromagnetyczna musi mieć stałe napięcie więc z poziomu programu ROGERVDM zmieniłem polaryzację LCK1 na odwróconą. Po tej zmianie niestety po przyciśnięciu przycisku lub odczycie karty nie następuje zdjęcie napięcia (nic się nie dzieje napięcie na zworze jest takie samo).
    Co muszę jeszcze zmienić aby działało jak należy?
    Pozdrawiam
    RW
  • Relpol przekaźniki
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Zamiast do NO podłącz zworę do wyjścia NC - MCT80M
  • Poziom 12  
    Problem w tym że czytnik kart MCT80M podpięty jest pod styk DR a przycisk pod styk DC i w fabrycznej wersji DR jest NO a DC: NC. Zamiana z No na NC i na odwrót nic nie pomaga.
  • Relpol przekaźniki
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    Nie do końca rozumiem jak to masz podłączone. Podaj link albo wklej schemat połączeń.

    Dodano po 35 [minuty]:

    rafal.w30 napisał:
    w momencie przyciśnięcia przycisku lub odczytu karty na zworę podawane jest napięcie. Problem w tym że zwora elektromagnetyczna musi mieć stałe napięcie

    Zmiana polaryzacji nic nie da. Rozwiązaniem problemu będzie zastosowanie dodatkowego przekaźnika - cewka podłączona do wyjścia LOCK, który będzie sterował zworą przez styki NC i COM.
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    rafal.w30 napisał:
    Schemat Rys. 5

    Dziwne , bo wg tego schematu powinno działać. Jakie masz napięcie pomiędzy VDR+ a LCK w stanie normalnym po zmianie polaryzacji?
  • Poziom 12  
    sharp,
    ustawienia zostały przesłane do kontrolera, pod styk DR podłączony jest przycisk dzwonkowy.

    Rysiek2,
    Napięcie przed zmianą polaryzacji wynosiło "0V" a po przyłożeniu karty lub wciśnięciu przycisku 13,5V
    Po zmianie polaryzacji wynosi non stop 13,5V nic się nie zmienia po przyłożeniu karty lub wciśnięciu przycisku.
    Wydaje mi się że po zmianie polaryzacji napięcie powinno znikać
  • Specjalista - CCTV i Alarmy Stacjonarne
    rafal.w30 napisał:
    Problem w tym że czytnik kart MCT80M podpięty jest pod styk DR a przycisk pod styk DC i w fabrycznej wersji DR jest NO a DC: NC. Zamiana z No na NC i na odwrót nic nie pomaga.


    Jak się więc mają te podłączenia o których piszesz do rys.5 w instrukcji?

    Kontroler komunikuje się po RS485 z expanderem a wejście DC ekspandera ma być podłączone pod czujnik (kontaktron) otwarcia drzwi. Na próbę możesz DC zewrzeć do VDR- i wtedy spróbuj
  • Poziom 10  
    Normalnie powinno zadziałać wg instrukcji czyli LCK polaryzacja odwrotna podaje zwarcie do masy po akcji np. zczytanie karty czyli zamek się otworzy ale jedna rzecz - jeśli zmieniłeś to w RogerVDM a wcześniej utworzyłeś przejście w VISO to musisz na nowo rozpoznać i wykryć urządzenia albo na nowo utworzyć przejście w VISO. Bez tego miałem to samo - po zmianie na polaryzację odwrotną brak reakcji na kartę po zczytywaniu karty. Dlatego niskopoziomowo należy konfigurować w pierwszym kroku.