Na pewno błąd za duże ciśnienie a nie za małe? Kocioł ma parametry do 3 bar. Nierealne abyś miał na kotle więcej niż 3 bary bo zadziałałby zawór bezpieczeństwa. Chyba że zawór jest uszkodzony lub zamiast niego jest zaślepka (co byłoby niezłą sztukaterią).
Skądś by się zrobiło za duże ciśnienie. Samo z siebie nie powinno rosnąc, już prędzej delikatnie spadać (gdy np zadziała jakiś odpowietrznik lub jest minimalna nieszczelność na instalacji CO).
Poleciała ci woda zaworem bezpieczeństwa?
Przy wariancie że masz za duże ciśnienie:
a) dolałeś wody do układu z padniętym naczyniem przeponowym i podczas rozgrzewania instalacji ciśnienie wzrosło- naczynie do wymiany
b) masz uszkodzony lub niedokręcony zawór dopuszczania wody do CO
c) padł wymiennik płytowy w kotle dla CWU
Gdyby cię interesowano to instrukcja jest w googlu, wystarczy wpisać nazwę kotła.
Odpowietrznik jest nad pompą wody po prawej stronie kotła. Odpowietrzyć lub spuścić cienienie można też przez odpowietrznik na grzejniku.
Błąd wykasuje przy 2,8 bar.
Upuść troszeczkę wody z instalacji. Przy spadku ciśnienia do 2,5 bar błąd powinien zniknąć.
Należy wyregulować ciśnienie w naczyniu przeponowym, sprawdzić czy zawór dopuszczania wody jest dokręcony.
Jeśli to nie pomoże to czujnik ciśnienia będzie do wymiany. W tych kotłach się to zdarza.