vaillant vcw 180 - podłaczenie termostatu pokojowego

07 Paź 2019 18:58 255 3
  • Użytkownik obserwowany
    https://www.acwilgar.co.uk/Boiler-Manual-PDF/...0VCW%20GB%20242EH%20282EH%20242EB%20282EB.pdf
    Gdzie mam podłączyć termostat pokojowy? Czy pod zaciski 3-4 jeśli maja to być styki bez napięciowe? Natomiast jak bym chciał zasilić termostat jakiś rozbudowany to N jest na zacisku 5 a na którym jest faza?
    Czyli jak termostat ze stykami NO podłączę do 3-4 będzie mi działał kocioł jak termostat zewrze styki?
    [3.12.2020, webinar] Zagadnienia pomiarowe w nowoczesnej inżynierii materiałowej. Zarejestruj się
  • Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
  • Pomocny post
    Poziom 37  
    bumble napisał:
    Gdzie mam podłączyć termostat pokojowy?

    zależy jaki termostat.
    Jeśli masz termostat ON/OFF w stylu Tech 292 v2 lub Salus RT510RF to podłączasz go pod styki 3-4.
    Jeśli regulator zamknie obwód to kocioł zacznie grzać w trybie c.o.

    bumble napisał:
    Czy pod zaciski 3-4 jeśli maja to być styki bez napięciowe?

    bez napięciowe to mają to być styki w regulatorze, bo to kocioł generuje tam 230V, a regulator ma tylko zamykać obwód.
    Nie pamiętam dokładnie ale chyba na 3 masz 230V, jeśli obwód się zamknie i na 4 pojawi się 230V to kocioł odczytuje to jako żądanie grzania c.o.

    Przynajmniej tak to jest w moim kotle Vaillant i zakładam, że w Twoim również, bez wczytywania się w instrukcję od Twojego kotła ale ten rodzaj podłączenia pokazuje np. Fig 30 i 31 na stronie 29.
    W moim kotle instrukcja milczy co do wykorzystania styku 5 i nigdy takowego nie wykorzystywałem.

    Dodano po 11 [minuty]:

    bumble napisał:
    Natomiast jak bym chciał zasilić termostat jakiś rozbudowany to N jest na zacisku 5 a na którym jest faza?

    co do zasilania to ja zewnętrzne urządzenia jak np. odbiornik radiowy od bezprzewodowego regulatora zasilam bezpośrednio z gniazdka 230V. W przypadku Salusa RT510RF zrobiłem sobie przejściówkę tzn. mam wtyk 230V do gniazdka do którego mam podłączony kabel od zasilania odbiornika radiowego, a ów wtyk jest zarazem gniazdem 230V do którego podłączam przewód zasilający od kotła.
    Jeśli przypadkiem zrobię zwarę to robię zwarę przy wtyczce w gniazdku na ścianie, a nie w kotle na płycie głównej.
  • Relpol przekaźnikiRelpol przekaźniki
  • Użytkownik obserwowany
    Ok. Zamierzam do współpracy z tym kotłem i jeszcze jednym junkers zsb14-c zmusić do współpracy system smart wifi jak na przykład hanywell evohome albo danfoss link.
  • Poziom 37  
    nie znam tych systemów to Ci nie pomogę ale jeśli w Vaillancie wystarczy zmostkować styki 3-4 na kotle to musisz tak to sobie skonstruować, abyś miał mechanizm, który będzie w razie potrzeby zamykał obwód stykami bez napięcia. Jeśli nie będzie czegoś fabrycznego to można próbować złożyć coś samemu w oparciu o jakiś przekaźnik.