Przyłącze 32kW, 63A czy wystarczy?

08 Paź 2019 09:00 516 11
  • Poziom 5  
    Witam.

    Posiadam przyłącze 32kW, 63A jak w temacie.
    Sprzęt (Tokarka x 2 CNC) mam o takich oznaczeniach.

    CNC TF15:
    Power Supply: 200/220V, 3 Phase 19kVA
    Control Circuit AC 100V, DC 24V
    Maszyna posiada transformator na 110V ale on nie posiada żadnych oznaczeń.

    CNC TF20:
    Voltage 415V
    Full Load: 35A
    Dodatkowo "Auto Transformer" ma swoje paametry (jak na zdjeciu).

    Przy tym ma jeszcze chodzić sprężarką 7,5kW. Na tą chwile nie musi to wszystko razem działać, ale możliwe że będzie musialo. Czy dam rade na tym przyłączu?
  • Poziom 43  
    35A +27A +16A= 78A

    DO tego oświetlenie. 80A jak nic.
  • Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    Zapewne tak:
    Maszyna CNC (pomijając cos fi):
    I = 19*1000/(230*3) = 27,54A
    Sprężarka (uwzględniając cos fi):
    I = 7,5*1000/(230*3*0,68) = 16

    Moim zdaniem zabezpieczenie przedlicznikowe powinno być minimum 80A, optymalnie 100A.
  • Poziom 5  
    Czyli na ta chwilę jeden numeryk CNC ze sprężarką może chodzić.
    Czy zwiększenie na 80-100A to droga sprawa? Bo dluga to raczej tak.
  • Poziom 43  
    Jakie masz teraz przyłącze? Ja bym złożył wniosek o drugie przyłącze.
  • Specjalista elektryk
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Jakie masz teraz przyłącze? Ja bym złożył wniosek o drugie przyłącze.
    Nie za bardzo. Do jednego obiektu jedno przyłącze. Pomijam dwustronne zasilanie.
    U mnie w zakładzie, przy jednym przyłączu są dwa liczniki + 2 razy zabezpieczenia przedlicznikowe 63 A.
  • Moderator- Elektryka Instalacje i Sieci
    MJ84 napisał:
    Czyli jakbym chciał żeby wszystko śmigało razem, jakie mam możliwości?

    Jeżeli na "pełnej parze", to trzeba wystąpić z wnioskiem o zwiększenie mocy przyłączeniowej. Niemniej jednak tu się może problem pojawić, bo zmieni się grupa przyłączeniowa V na IV zapewne oraz sposób realizacji układu pomiarowego + koszta.

    Chyba, że by pójść w opcję dwóch zasilań (dwa zabezpieczenia - dwa liczniki) i instalację dopasować do wymagań. Niemniej jednak trzeba by się było dowiedzieć o możliwości w lokalnym zakładzie energetycznym. To też są jakieś koszty.

    Ewentualnie spróbować to puścić tak jak jest i porejestrować zużycie (mierząc prądy), licząc na to, że "starczy".
  • Poziom 43  
    W Tauronie spokojnie można mieć i 4 liczniki na jednym przyłączu w 1 budynku Na taryfie C.
    PO pierwsze niezawodność po drugie próg 40kW i pomiar bezpośredni.