    Witam.
    Jak w tytule, dotykam się z pewnym problemem.
    Otóż mam używaną pompę wraz ze sterownikiem silnika (falownik), jest to zestaw oryginalny zabudowany wspólnie firmy KSB, moc 11kW.
    Chciałbym zastosować czujnik ciśnienia sterowany pracą pompy, jej obrotami co za tym idzie ciśnieniem.
    Czujnik przetwornik analogowy dwuprzewodowy 4-20mA.
    Kiedy ciśnienie spadnie mają się zwiększyć obroty i analogicznie odwrotnie.
    Nie mam za bardzo pomysłu i trochę mało wprawy w tym.
    Dlatego zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu problemu.
    Porady, wskazówki mile widziane.
    Pozdrawiam forumowiczów.
  • Poziom 39  
    Podaj typ falownika.
  • Poziom 43  
    Podaj typ pompy.
  • Poziom 23  
    Falownik musi posiadać wbudowany regulator PI a jeżeli nie ma, to należy zastosować zewnętrzny.
  • Pomocny post
    Poziom 23  
    Całkiem bogaty falownik do układów pompowych, jest i PID, strona 59 i dalsze.
  • Poziom 9  
    Przesledzilem instrukcje.
    Dalej chyba nie kojarzę jak podłączyć czujnik cisnienia i jak skonfigurować PID, zeby ze spadkiem cisnienia rosły obroty pompy.
    Czujnik przetwornik ciśnienia 4-20mA.
    Czy wraz ze wzrostem cisnienia prad na czujniki rośnie czy maleje :(
    Za bardzo nie kumam.
    Jedli znalazłby się ktoś kto może pomóc bede gleboko wdzięczny.