Witam.
Pytanko dotyczące świeżo oddanej deweloperski, ale od początku. Trafostacja opisana układ TN-C. Do TM wchodzi od licznika 5x6mm^2, więc wszystko wskazuje na rozdział PEN gdzieś wcześniej. Istota problemu leży w przewodzie N, który wchodzi na RCD, mostek a kolejne RCD i mostek do szyny PE. Przewód PE na swoim miejscu na szynie PE.
Czy któryś z Kolegów spotkał się z czym takim? Czy to nieudolny rozdział PEN-a? Czy może pomiar "nie chciał" wyjść odpowiednio i troche oszukał?
Pytanko dotyczące świeżo oddanej deweloperski, ale od początku. Trafostacja opisana układ TN-C. Do TM wchodzi od licznika 5x6mm^2, więc wszystko wskazuje na rozdział PEN gdzieś wcześniej. Istota problemu leży w przewodzie N, który wchodzi na RCD, mostek a kolejne RCD i mostek do szyny PE. Przewód PE na swoim miejscu na szynie PE.