Termet Ecocondens Integra II Plus parametry

mireqq 13 Oct 2019 08:50 3219 11
  • #1
    mireqq
    Level 5  
    Witam wszystkich.
    Nie wiem dlaczego wszystkie instrukcje serwisowe są tak bardzo ukrywane dla pieców Termet.
    Przed zimą chciałbym do mojego pieca podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej. Wiem jak go zainstalować i gdzie, lecz nie wiem jak wejść w programowanie parametrów tegoż pieca.
    Potrzebuje zmienić parametr P26 jak wynika z instrukcji, niestety ta instrukcja nie mówi jak go zmienić.
    Pomoże mi ktos?
  • #2
    BUCKS
    Level 39  
    cytując instrukcję:
    Quote:
    Wejście w tryb programowania i zmiana parametrów kotła dostępna tylko dla AUTORYZOWANEGO SERWISU FIRMOWEGO

    Termet uważa, że Ty jako użytkownik jesteś zbyt głupi, aby zmieniać ustawienia kotła i tylko autoryzowany serwisant jest godzien tych zmian.
    Choć praktyka pokazuje, że serwisanci i tak nie potrafią ustawić tych parametrów we właściwy sposób, aby pasowały one do charakterystyki budynku i instalacji danego użytkownika.

    Spróbuj pobrać instrukcje serwisowe od innych modeli Termet to pewnie będzie któryś sposób pasował.

    Na szybko znalazłem coś po włosku (instrukcja z roku 2015, bo chyba od 2016 była zmiana) i wg google translate:
    Quote:
    5.6.1. Wejście w trybie programowania
    Aby aktywować tryb programowania:

    1. Ustaw tryb programowania: STAND BY (patrz str. 5.3)
    2. Wyłącz zasilanie kotła.
    3. Włącz ponownie zasilanie. Poczekaj, aż ekran pojawi się na ekranie
    migający symbol (ikonka jak na przycisku RESET).
    4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania razem z przyciskiem (wybór trybu pracy c.o./c.w.u.) przez ponad 4 sekundy.
    5. Na ekranie pojawia się symbol (klucza funkcji serwisowej) z ciągłym światłem i liczbą
    parametr.
    6. Przestań naciskać.
    7. Za pomocą klawiszy +/- wybierz parametr, który chcesz zmienić.
    8. Naciśnij przycisk (wybór trybu pracy c.o./c.w.u.), aby zmienić wartość wybranego parametru. Zmiana wartości
    odbywa się za pomocą przycisku +/-.
    - Dla parametrów P1 i P3 kocioł jest aktywowany przy pożądanej mocy systemu scentralizowanego
    - W przypadku parametrów P2 kocioł jest aktywowany tylko z żądaną mocą instalacji wodnej
    jeśli jego czujnik przepływu działa.
    - Pod koniec procesu zapłonu gazu moc palnika będzie taka sama jak
    wartość wyświetlanej wartości.
    9. Zmiana wartości jest zmieniana za pomocą przycisku (wybór trybu pracy c.o./c.w.u.); Aby anulować zmianę, użyj przycisku resetowania.
    Parametry zostają zapisane, a tryb programowania można przywrócić, naciskając i przytrzymując przycisk resetowania na około 2 sekundy lub po określonym czasie bezczynności.

    Nie znam kotłów Termet, więc nie daję gwarancji, że to jest to czego akurat potrzebujesz.
  • #3
    mireqq
    Level 5  
    Dzięki piękne, problem w tym że nie wiem jak wejść w tryb programowania: STAND BY.
    Kurcze coś mi świta z tym kilkukrotnym wyłączaniu zasilania, ale nie udaje mi się to. Może wypowie się jeszcze ktoś kto zna dobrze ten kocioł bądź posiada jakaś instrukcje serwisowa.
  • #4
    BUCKS
    Level 39  
    mireqq wrote:
    problem w tym że nie wiem jak wejść w tryb programowania: STAND BY.

    nie bierz tego dosłownie.
    Zapewne chodzi o to, by kocioł był w trybie Standby, czyli czuwania, inaczej mówiąc trzeba wcisnąć przycisk RESET przez 2 sekundy i wtedy kocioł się wyłączy, analogicznie jakbyś wyłączał TV, aby zaświeciła się czerwona dioda ;-)
    Jak kocioł będzie w trybie czuwania to dalej go wyłączasz i lecisz wg instrukcji.
    Dla mnie w teorii jest to proste ale nie mam kotła, aby poćwiczyć na żywo.

    Dodano po 11 [minuty]:

    Jeszcze mała uwaga.
    Z tego co widzę w 2015 roku były Integry z panelem posiadającym 4 przyciski i takiego tyczy się ta moja zacytowana instrukcja.
    Dodatkowo w opisie menu widziałem tylko parametry do P.19, a Ty chcesz zmieniać parametr P.26, więc chyba masz nowszy kocioł.
    Z kolei w roku 2016 Integra ma już 7 przycisków na panelu, więc sposób wejścia do MENU SERWISOWEGO może być już inny.
    Musisz improwizować i próbować.
    Z ciekawości co masz za instrukcję, która pokazuje parametry do P.26? Z którego jest ona roku?
  • #5
    mireqq
    Level 5  
    Hmm piec jest z 17 roku i faktycznie posiada 7 przycisków. Próbuje na różne sposoby wejść w te ustawienia i mi się nie udaje. A co do pkt 26 to przytoczę część instrukcjami obsługi owego kotła...;)



    4) W przypadku gdy funkcja pogodowa pracuje bez termostatu pokojowego (parametr P26=2), wejście RT traktowane jest jako wejście wyboru pory
    dnia: DZIEŃ (styk rozwarty) NOC (styk zwarty). Podczas pory NOC wyznaczona temp. Tc.o. jest pomniejszana o wartość parametru P28. Kocioł
    rozpoczyna grzanie wody CO gdy temperatura zewnątrzna jest mniejsza od wartości parametru P27. Kocioł kończy grzanie wody CO gdy temperatura
    zewnętrzna jest większa od wartości parameteru P27 przez czas minimum 3 godziny.
    5) Gdy parametr P26=0 funkcja pogodowa nie pracuje, następuje tylko pomiar temperatury zewnętrzej.
    6) W przypadku podłączenia regulatora OpenTherm funkcja pogodowa jest realizowana przez podłączony regulator OpenTherm jeżeli parametr P26=1
    7) Za pomocą parametru P29 można ustalić max temperaturę wody grzewczej Tmax
  • #6
    BUCKS
    Level 39  
    mireqq wrote:
    piec jest z 17 roku i faktycznie posiada 7 przycisków. Próbuje na różne sposoby wejść w te ustawienia i mi się nie udaje.

    być może kocioł ma już inny sterownik i jest inny sposób na wejście do menu serwisowego.
    Niestety w przypadku tych najnowszych Termetów to nie mam żadnych informacji, więc nie pomogę.
    M.in. z tego powodu nie biorę pod uwagę Termeta, bo nie chcę mieć kotła z którym potem będę się bujać, bo prosta zmiana kilku parametrów może oznaczać konieczność wzywania serwisu na drobną opłatą.

    Ewentualnie możesz próbować jakiejś analogii.
    Albo napisz do producenta, może prześle Ci w akcie łaski dla swojego klienta instrukcję serwisową.
    Takich producentów to powinni za jaja wieszać, żeby klient musiał się prosić o instrukcję pozwalającą na skonfigurowanie kotła pod indywidualne potrzeby.
  • #7
    mireqq
    Level 5  
    Kurcze dzięki Ci za pomoc, jeszcze może przeczyta ktoś kto zna dobrze te kotły i mi pomoże.
    Z tego właśnie względu już zaczynam żałować że zdecydowałem się na ten piec, przekonało mnie to że polski, dostępność części zamiennych, podzespoły takie same jak u droższych producentow, no ale niestety brak możliwości spersonalizowania kotła pod swoje potrzeby mnie przeraziła.
    Mam jeszcze nadzieję że jakoś zdobędę instrukcje serwisanta i zmienię to zdanie.;)
  • #8
    makapu
    Level 11  
    Integra II plus sterownik wersja 14, 7 przycisków - taki mam. Wejście w menu serwisowe Reset, serwisowy i minus od ogrzewania (czyli przyciski 4,5,6 wg instrukcji) przyciśnięte i trzymane od momentu włączenia zasilania. Nie jestem serwisantem, użytkownikiem jeno, ale mi było potrzebne i miałem trochę czasu próbować.

    Dodano po 11 [minuty]:

    mireqq wrote:
    Witam wszystkich.
    Przed zimą chciałbym do mojego pieca podłączyć czujnik temperatury zewnętrznej. Wiem jak go zainstalować i gdzie, lecz nie wiem jak wejść w programowanie parametrów tegoż pieca.
    Potrzebuje zmienić parametr P26 jak wynika z instrukcji, niestety ta instrukcja nie mówi jak go zmienić.
    Pomoże mi ktos?


    Czy to nie jest tak, ze jak podłączysz czujnik zewnętrznej temp. to automatycznie piec go wykryje?

    A wiesz może jak podłączyć Open therm? Gdzie kable, to wiem, tylko jakoś nie działa mi bramka...
  • #9
    makapu
    Level 11  
    Quote:
    Albo napisz do producenta, może prześle Ci w akcie łaski dla swojego klienta instrukcję serwisową.
    Takich producentów to powinni za jaja wieszać, żeby klient musiał się prosić o instrukcję pozwalającą na skonfigurowanie kotła pod indywidualne potrzeby.


    Nie mogę się zgodzić :) bardzo trudno było się dodzwonić, ale już wiem, że działają też w terenie, nie siedzą w biurze na infolinii. Natomiast pomoc i informacje były w moim przypadku kluczowe.

    :D entuzjazm po sukcesie technicznym załączam :D
  • #10
    BUCKS
    Level 39  
    makapu wrote:
    Nie mogę się zgodzić :)

    czyli co dostałeś instrukcję serwisową ISU do swojego kotła?
    Ja pisałem o tym, że Termet nie udostępnia takich instrukcji dla klienta, wręcz je celowo ukrywa.
    Są producenci, którzy nie robią takich problemów, czyli jak ktoś chce to ściąga instrukcję z netu i po sprawie.
  • #11
    makapu
    Level 11  
    Bardziej mi chodziło o to wieszanie za takie czy inne genitalia.
    Nie ma nowego ogólniedostępnego ISU Integry w naszym kraju, ale ja wiem z jakich powodów? Może konkurencji serwisantów, a może odpowiedzialności prawno - budowlanej, nie chce mi się wnikać.
    Jak już się dodzwoniłem do serwisu, to rozmowa była 10x lepsza i na temat niż z serwisantami z okolicy mojej. Otrzymałem informacje, jakich potrzebowałem i piec śmiga.
  • #12
    mireqq
    Level 5  
    Witam ponownie, czujnik temperatury podłączył mi przy okazji serwisant termetu, gdyż w między czasie piec się wyłączył i już później nie chciał się włączyć, okazało się że posłuszeństwa odmówiła posłuszeństwa.
    Niestety wydaje mi sie że po zmianie płyty pięć działa gorzej niż na początku, raz że chyba po ponownym regulowaniu pieca przy uruchomieniu strasznie buczy, tak jakby coś w nim wybuchało, to ma poprawić przy okazji jak będzie przejezdzal obok, twierdząc że to ustawienie mieszanki więc ten temat pomine.
    Mam inny problem, po wymianie płyty serwisant nie mógł uruchomić grzania wody CO, grzał tylko wodę CWU. Dopiero po zmianie parametru P06 "Wybór typu kotła" domyślnie była 2, po zmianie na 1 piec po zagrzaniu wody w wymienniku przełączyl się na CO. Z załączonego pliku i tabelki w nim wynika iż ustawił sterownik pieca na 1-funkycjny.
    Chciałbym zapytać czy to ustawienie jest poprawne? Gdyż teraz włączenie CO stwarza mi problemy.