Zdalne podłączenie do PLC S7 1200

13 Paź 2019 10:57 174 3
  • Poziom 9  
    Dzień dobry.
    Próbuję utworzyć połączenie zdalne pomiędzy komputerem a PLC s7 1200
    Jako server w domu mam podpięty ruter Teltronika - RUT955 (stały adres IP), jako klient podpięty do PLC Adventech ICR1601G.
    Pytanie jakiego VPN-a użyć aby komputer lokalny mógł połączyć się ze zdalnym PLC. Udało mi się stworzyć połączenie po PPTP ale rutery nie chciały przepuścić ping-ów. Proszę również o wskazówki konfiguracyjne.

    Dziękuję za pomoc.

  • Poziom 43  
    jgasec napisał:
    Adventech ICR1601G

    Mobilny internet więc nie masz publicznego IP.
  • Poziom 9  
    W t-mobile wykupiłem publiczny adres IP. Po obu stronach jest internet mobilny po stronie RUT955 stały publiczny adr IP po stronie icr1601 dynamiczny adr. IP

    Pozdrawiam.
  • Poziom 9  
    Witam.
    Zamykam temat uporałem się z tym problemem połączyłem VPN-em dwa rutery. Serwer na stałym publicznym adresie IP (internet mobilny) natomiast klient dynamiczny adres IP (mobilny internet)
    Problem tkwił w sprzęcie ruter RUT955 słabo się komunikował z Adventech ICR1601.
    Dziękuję za wpisy.