Oświetlenie- układ TT i wartość rezystancji uziemienia.

Pocomito12 14 Paź 2019 09:57 402 0
  • #1
    Pocomito12
    Poziom 1  
    Witam serdecznie.

    Przeglądając różnego rodzaju projekty elektryczne dotyczące oświetlenia ulicznego, drogowego, parkowego spotkałem się z rozbieżnościami w stosunku do obliczania rezystancji uziemienia w sieciach TT.
    Zgodnie z norma SEP-E-001 Rezystancja uziemienia Ra powinna spełniać warunek: Ra<50/Ia

    a) w rożnych projektach jest różna wartość dopuszczalnego długotrwałego napięcia dotykowego. Mianowicie raz projektanci podają 50V raz 25V- ile powinno być naprawdę? 25 z tego względu, że sa to niekorzystne warunki, mokro wilgoć ?- mowa tutaj o oświetleniu zewnętrznym, ulicznym.
    b) Ia= (k*Ir) prąd wyłączający urządzenia zabezpieczającego poprzedzającego miejsce doziemienia różni projektanci przyjmują różne zabezpieczenia tzn. jedni przyjmują zabezpieczenie obwodu w szafie ( np. S303 B10A) inni natomiast zabezpieczenie w słupie (wkładka BiWTs lub D01 GG), które zabezpieczenie powinno byc prawidłowo przyjęte do obliczeń?

    Jeszcze inna kwestią jest dobór współczynnika k przykładowo dla bezpiecznika D 01 gG/gL 4A przyjmowane są wartości 2,5; 4,5. Patrząc do katalogu ETi i charakterystyk dla czasu 0,2s widnieje wartośc 8,6. Jaka wartość powinna być prawidłowa dla D01 gG/gL 4A?

    Z góry dziękuję za pomoc w rozwiązaniu powyższych niejasności.