rolety elektryczne puszka - nie takie przewody.

14 Oct 2019 18:50 2298 7
  • Level 15  
    Cześć Wam, mam poważny problem z podłączeniem kilku rolet Krispol z silnikiem Starcus (sterowane radiowo pilotem). Problem polega na tym, że z rolet idą 5x1,5: L-główny zasilenie, N-neutralny, L-dół (fiolterowy), L-góra (czerwony) i PE. Do puszki natomiast wchodzą z rozdzielnicy 4x1,5 YDY + ytdy 8x0,5 - nie używany. Docelowo rolety mają być opuszczane na czas zazbrajania alarmu (chałupka sezonowa). Rolety są sterowane radiowo z pilota, ale również będzie przede wszystkim sterowane przez SATEL'owski INT-ORS.
    Na początku rolet miało nie być potem była zmiana, nikt nie wiedział jakie przewody puścić i w efekcie zastałem taką oto sytuację:
    rolety elektryczne puszka - nie takie przewody.
    Główny problem to brak jednej żyły i jak to spiąć sensownie i BEZPIECZNIE!
    Wymyśliłem tak: (poprawcie mnie jeśli źle myślę): PE rolet zmostkować do ytdy 3szt x 0,5 >potem w rozdzielnicy dopiąć każdą z rolet do oddzielnego RCBO np, ale za nimi wstawić stycznik 230V w wypadku, gdyby na przewodzie pojawił się potencjał to wysterowany styk pomocniczy zdjąłby napięcie w rolecie??
    Jest za daleko, aby PE puszczać od innych puszek czy lamp i pruć tyle ścian.
    Nie chciałbym też montować w puszkach przekaźników, ponieważ zostaną zagipsowane głęboko - krzywe ściany.
    3 dzień nad tym myślę i nawet w snach mi nic bezpieczniejszego nie przychodzi do głowy.

    Co myślicie??
    [30.03.2021, darmowy webinar] Nowoczesna diagnostyka maszyn, monitorowanie i przewidywanie awarii. Zarejestruj się
  • OptexOptex
  • CCTV and Stationary Alarms specialist
    Albo przekaźniki w puszkach albo dużo systemów rolet bezprzewodowych posiada moduły do sterowania roletami bezprzewodowo za pomocą np centrali alarmowej.
  • OptexOptex
  • Level 15  
    Tak chcę zrobić. Rolety są sterowane z pilota i to fajnie działa. Ale dodatkowo jeszcze chciałbym aby były sterowane z panelu SATEL, ale aby tego dokonać nie mam jak zabezpieczyć rolet przed porażeniem. Dlatego pytanie czy moja koncepcja wydaje się być sensowna w przypadku braku piątego przewodu (drut, miedź - 1,5mm2)
  • CCTV and Stationary Alarms specialist
    Chyba się nie rozumiemy, sprawdź czy do Twojego systemu rolet nie ma modułów którym podajesz styk np z centrali alarmowej a ten moduł radiowo wydaje polecenia roletom.

    Druga opcja to przeniesienie sterowników z rolet do rozdzielnicy jeśli nie masz położonych kabli od rolety do rolety.
  • Level 15  
    Nie, nie kolego. Te silniki mają moduły bezprzewodowe wbudowane w sam silnik. Każda roleta łączy się z pilotem master bezposrednio gdy tylko zostaje sparowana poprzez dwukrotne wyłączenie napięcia i kombinację przycisków na pilocie master. Poza tym istnieje do nich już tylko w całości centrala COSMO, ale nic "pośredniego" nie ma.
    rolety elektryczne puszka - nie takie przewody.

    https://www.almeno.pl/rolety/automatyka-starcus
  • CCTV and Stationary Alarms specialist
    bercik_gsi wrote:
    Te silniki mają moduły bezprzewodowe wbudowane w sam silnik.


    Nie wbudowane w silnik tylko sterownik wbudowany w kasetę rolety. Oni montują różnych producentów w te rolety, miałem styczność z mobilusem który wbudowują w te same rolety i tam jest moduł c-ar do sterowania z poziomu centrali alarmowej, montują też somfy i też jest podobny moduł, jak ma starcus nie wiem bo nie miałem styczności.
  • Level 15  
    Masz rację, wszystko siedzi w kasecie, nie w silniku jako takim. Niemniej jednak, przewody są już zatopione w ścianach i wychodzą już tylko w puszkach. W starcusach wygląda to tak:

    rolety elektryczne puszka - nie takie przewody.
  • CCTV and Stationary Alarms specialist
    bercik_gsi wrote:
    Poza tym istnieje do nich już tylko w całości centrala COSMO, ale nic "pośredniego" nie ma.

    Cosmo to centrala Mobilusa, jeżeli ona działa z Twoimi roletami to i sterownik C-AR Mobilusa zadziała.