pepebiskup 15 Oct 2019 08:01 897 9
  • #1
    pepebiskup
    Level 14  
    Witam . Czy bede mogl podlaczyc drugi falownik do takiej instalacji dolaczajac sie do 289-175.
    Pozdrawiam
    Podlaczenie falownika Modbus TCP
  • #2
    Markos80

    Automation specialist
    Nie ma tutaj mowy o TCP, to jest tylko przejściówka ze styków na wtyk RJ45.
    Modbus może w tym przypadku być RTU lub ASCII (zgodnie z instrukcją do falownika).
    Bez problemu powinieneś podpiąć kolejny falownik do instalacji, ale z dokładnością do topologii, bo taka przejściówka, przy odpowiednio długim przewodzie sprzyja utworzeniu gwiazdy.
  • #3
    Maly
    Level 32  
    Tak, i odpowiednio zaadresować falowniki.
  • #4
    Markos80

    Automation specialist
    Dodatkowo, jeśli się będziesz upierał przy użyciu tych Wago i kompletnych patchcord'ów, to ładnie ;) powinieneś dać dwie takie złączki (po jednej na falownik), a je między sobą połączyć możliwie krótkimi przewodami Data+ 1-3, Data- 2-6.
    Można użyć obciętego patchcord'a i zwykłych ZUG'ów. Najistotniejsze są skręcone pary i terminacja linii.
  • #5
    pepebiskup
    Level 14  
    Dziekuje.
    Skoro mozna zastosowac zwykle ZUG to dlaczego stosuje sie takie splittery ?
    Podlaczenie falownika Modbus TCP
  • #6
    Markos80

    Automation specialist
    Nie widzę co to za urządzenie w środku. Masz jakiś numer katalogowy? Może to jakiś aktywny konwerter?
  • #7
    pepebiskup
    Level 14  
    LU9GC3
    Modbus splitter block - 10 RJ45 and 1 screw
    terminal block

    Czyli tak . Zalozmy ze mam polaczenie PLC z falownikiem ( zakladam ze RTU , czy sa falowniki z modbus TCP wogole ? ) i chce cos dolozyc na kablu czyli musze przeciac kabelek podlaczyc do np ZUG i do tego nowy kablek . Skad on bedzie wiedzial ktora to jest glowna siec ? Nie ma jakis zlaczek daisy chain ?
    Pozdrawiam
  • #8
    Markos80

    Automation specialist
    Schneider daje całą gamę elementów do szybkiego i wygodnego łączenia sieci. Powyższy spltter łączy do 10 urządzeń w sieć RS485 przy użyciu gotowych patchcord'ów Ethernet.
    Jeśli zerkniesz do dokumentacji to znajdziesz tam dużo informacji na temat prawidłowego prowadzenia i łączenia takiej sieci.
    Na temat RS485 i Modbus RTU też znajdziesz mnóstwo materiałów.
    Są falowniki z Modbus TCP.
  • #9
    gag70
    Level 24  
    pepebiskup wrote:
    Skoro mozna zastosowac zwykle ZUG to dlaczego stosuje sie takie splittery ?

    Dla wygody i korzystania z systemowych podzespołów dających gwarancję, że będzie działać. Bo wariant na złączkach ZUG trzeba umieć poprawnie poskładać, co niby proste ale nie zawsze i nie dla każdego.

    Dodano po 2 [minuty]:

    Falowniki z Modbus TCP/IP ma w ofercie Delta - np seria C2000 i CP2000
  • #10
    romulus73
    Level 27  
    Na ALI masz mnóstwo konwerterów w cenie 60 złotych ja korzystam bezpośrednio z Modbus RTU do TCP/IP przez WIFI nie chce mi się korzystać z kabli.
    Miałem kilka tanich urządzeń a w nich domyślnie adres 1 i to wymagało rozwiązania
    Konwertery mają procesory 96mHz pełne zarządzanie przez WEB serwer.
    JEst tam całą gama bramek itd