Pomiary pętli zwarcia miernikiem Sonel MIE-500

dper15 17 Oct 2019 11:35 1347 3
  • #1
    dper15
    Level 17  
    Witam

    Potrafi ktoś wytłumaczyć dlaczego podczas pomiarów pętli zwarcia w instalacji z RCD w dwóch takich samych instalacjach z takimi samymi różnicówkami (producent) , w jednej instalacji wyrzuca RCD , a w drugiej nie ? Czas zadziałania jak i prąd jest podobny.
    Często się spotykam że 2 RCD na 10 miernik nie wyrzuca podczas pomiaru pętli zwarcia .
    Piszę oczywiście o fazie pobieranej po różnicówce .
    Z góry dzięki za pomoc
    Pozdrawiam
  • #2
    zbychmg
    Level 31  
    Jeśli mierzysz pętle zwarcia L,N , teoretyczne RCD nie powinno zadziałać. Prąd wychodzi z L wraca do N, oba przewody objęte sa cewką w RCD, więc indukowany prąd w cewce =0.
    Niestety instalacje na schemacie takie same, fizycznie się różnią.
    Oczywiście podstawowe założenie, że w mierzonej instalacji nie ma podłączonych żadnych urządzeń.
    (Nie ma w gniazdkach kabli zasilających urządzeń wyłączonych)
    Pomiar wykonuje się mierząc spadek napięcia podczas krótkotrwałego obciążenia mierzonego obwodu.
    I tutaj zaczyna mieć znaczenie jak biegną przewody, czy biegną wzdłuż przewodzących powierzchni, wtedy zaczynają mieć znaczenie pojemności w ukłądzie.
    Część prądu wychodząca z L może nie wrócić do N, a do uziemienia, w uproszczeniu do PE (dużych powierzchni przewodzących sąsiadujących z instalacją, zbrojenia, kształtowniki metalowe, rynienki etc.)
    Miałem sytuację, że przy długiej linii poprowadzonej do wyłącznika, żarówka ledowa błyskała ładując się prądem pojemnościowym, który przy wyłączonym wyłączniku płynął pomiędzy przewodami.