[Rozwiązano] Vaillant - regulator Multimatic oraz moduł internetowy VR900

19 Paź 2019 23:51 525 6
  • Poziom 11  
    Podłączając jednocześnie - regulator Multimatic VR70 oraz moduł internetowy VR 920 rozumiem że podłączamy 2 ma kablami eBUS pod jedno gniazdo eBUS w kotle gazowym ?

    Czy po podłączeniu kabli, muszę jeszcze coś konfigurować w module Multimatic ?
  • Pomocny post
    Poziom 34  
    To w końcu moduł VR 90 czy VR900 - napisz dokłądnie.

    Podłączasz równolegle EBUS - bez znaczenia czy w kostce EBUS w kotle czy w MultiMaticu 700, czy w VR90 (900).
  • Poziom 11  
    poprawiłem,
    @is_77 - czyli dobrze rozumiem 1 kabel ebus od modułu internetowego VR920 i 1 kabel ebus Multimatic VR 70 łączę go razem w gniazdzie eBUS w kotle grzewczym ?
  • Pomocny post
    Poziom 34  
    Tak - wszystkie kable 2-żyłowe w jedno miejsce.
    Ciężko będzie 2 kable wpiąć w gniazdo EBUS w kotle.
    Możesz dać puszkę elektryczną pod kotłem i tam spiąć wszystkie kabelki i dać od nich jeden do kotła do gniazda EBUS.
  • Poziom 11  
    Witaj, dziękuję za odpowiedź. Zapytam co muszę zrobic w ustawieniach aby multimatic ktory wisi na korytarzu wyswietlal temperature bieżącą pomieszczenia ?
  • Pomocny post
    Poziom 34  
    Powinien wyświetlać od razu temperaturę pomieszczenia.
    Nie wyświetla jak MultiMatic jest wpięty w pulpit kotła.
    Możesz jeszcze sprawdzić: "Poziom instalatora" -> "Konfiguracja systemu" i tam dla konkretnego obiegu grzewczego masz "Wpływ temp. pom." i możesz wybrać: "Brak" - mierzenie temp. pom. nie wpływa na pracę kotła, "Termostat" - kocioł się wyłącza przy osiągnięciu zadanej temp. pom. i "Korekta" - w momencie osiągania zadanej temp. pom. kocioł płynnie schodzi z parametrami temp. wody w układzie CO.
  • Poziom 11  
    Witam,
    dziękuje za odpowiedź. Problem rozwiązany