[Rozwiązano] Buderus olejowy GB125 palnik Be 1.3 gasnie

20 Paź 2019 10:12 150 2
  • Poziom 2  
    Palnik BE 1.3 po wymianie dysz przez serwisanta co jakiś czas odstawia się kocioł i wyskakuje błąd 6L w instrukcji dysza powinna być 0,35 a serwisant założył 0,30 czy to możne mieć wpływ na takie zachowanie kotła? Oraz zaczął się pojawiać błąd H04. Czy możecie polecić Fachowca od tego typów pieców w okolicach Goleniów zach-pomorskie? Piec ma 3 lata.
  • Pomocny post
    Moderator - Systemy Grzewcze
    Wezwać serwis na naprawę gwarancyjną.
    Ewidentnie jakiś błąd w regulacji. np. ciśnienie powietrza zbyt duże i zdmuchuje płomień.

    Powinien poprawić w cenie poprzedniej usługi.

    Dyszę można dać delikatnie mniejszą lub większą. Ciśnieniem oleju trzeba tylko doregulować moc.
  • Poziom 2  
    Dziekuje za pomoc zmniejszenie cisnienia powietrza pomoglo piec dziala idealnie obylo sie bez serwisu