[Solved] Ocena wykonania instalacji elektrycznej

Mierzejewski46 25 Oct 2019 21:00 807 11
e-mierniki
  • #1
    Mierzejewski46
    Level 35  
    Koledzy kończę budowę.
    Dzisiaj skończyłem rozdzielnicę.
    Proszę o pochwały i krytykę.
    Czy będzie bezpiecznie działało?
    Typ sieci TN-C. Skrzynka w ogrodzeniu.
    Od słupa ziemią, od skrzynki 60 metrów ziemią.Przepięciówek nie będzie.
    Bednarka 50 metrów na głębokości 1.5 metra + dwie szpilki 1.3 metra.
    Przekroje przewodów. Główny zasilający 16mm2 do gniazd 2.5mm2 do oświetlenia 1.5mm2. Zrobione należycie.
    Ocena wykonania instalacji elektrycznej
  • e-mierniki
  • Helpful post
    #2
    jakubek56
    Level 31  
    Powinien być układ TNC-S.
  • Helpful post
    #3
    tos18
    Level 40  
    Mierzejewski46 wrote:
    Czy będzie bezpiecznie działało?

    Na to pytanie odpowiedź dadzą pomiary.
    Choć jak patrzę na te cieniutkie kabelki (czyżby 2,5mm²) na dojściach do RCD to jestem pełen obaw o bezpieczeństwo pożarowe.
  • e-mierniki
  • #4
    Mierzejewski46
    Level 35  
    Tak to chyba zrobię grubszą linką. Obecnie jest 4mm2.Pomiary będą przy podpięciu do skrzynki licznikowej.
  • Helpful post
    #5
    CYRUS2
    Level 42  
    Mierzejewski46 wrote:
    Bednarka 50 metrów na głębokości 1.5 metra + dwie szpilki 1.3 metra.
    Tak kobity oceniają sukienki.
    W elektryce liczą się parametry.
    Mierzejewski46 wrote:
    Typ sieci TN-C. Skrzynka w ogrodzeniu.
    Budynku nie ma ?
  • #6
    Mierzejewski46
    Level 35  
    Pomiar rezystancji uziomu będzie ale to przy podłączeniu mi zrobi. Budynek jest to dom jednorodzinny.
    Złącze z zabezpieczeniem przedlicznikowym w ogrodzeniu. Taki zrobili projekt z energetyki.
    Domek oddalony od ogrodzenia 60 metrów.
  • Helpful post
    #7
    Łukasz-O
    Admin of electroenergetics
    Dlaczego górne RCD są szeregowo podłączone?
    Dlaczego RCD czteropolowe zasilają obwody jednofazowe?
    W jakim celu zastosowano tulejki na drutach?
    Dlaczego nie będzie ochronników?
    Przewody fazowe mogłyby wejść bezpośrednio na FR bez zbędnych zugów. W to miejsce dałbym blok rozdzielczy aby nie łączyć przewodów na RCD.
    Łączenie wielu żył N pod jednym zaciskiem RCD to zły pomysł.
    Brak dobezpieczenia kontrolek :D
    Zostały użyte bardzo "cienkie" przewody do osznurowania...
  • #8
    Mierzejewski46
    Level 35  
    Osłonkę tak długo przyciąłem.
    Ładnej rozdzielczości zdjęcie wstawiłem.
    A teraz jest niewyraźne.
    A podział PEN dobrze zrobiony?
    Uziemienie punktu podziału?
  • #10
    Mierzejewski46
    Level 35  
    Dlaczego RCD czteropolowe zasilają obwody jednofazowe?To pytanie do 90% rozdzielnic w kraju.Oszczędność miejsca i wygoda. Też mi się nie podoba,ale zrobiłem i będę miał.
    W jakim celu zastosowano tulejki na drutach?Nie lubię jak zaciski i śrubowe na szynie GSU I N, a także aparatach kancerują przewody.
    Dlaczego nie będzie ochronników? Brak takiej potrzeby"spokojna okolica".Kolejny 1000 zł.zaoszczędzony. Na tym etapie każdy grosz już się liczy.Bo go zaczyna brakować.😕
    Łączenie wielu żył N pod jednym zaciskiem RCD to zły pomysł.Nie przesadzaj. Dwa przewody 1.5mm2 to nie jest wiele.
    Brak dobezpieczenia kontrolek .Poprawię. Tyle się naczytałem o tym.myślę, że f&f nie narobią mi bałaganu takiego jak kanlux czy bemko😉.
    Wymienię przewody na zasilaniu RCD. Dam linkę 10mm2. Te 4mm2 drut to rzeczywiście zastanawiające.Ale od fr-a do pierwszej idzie 16mm2.
    Zworka trzyma dobrze. Te zugi mają super zaciski na imbus 5.
    Dlaczego górne RCD są szeregowo podłączono5.Tego to chyba nie rozumiem.
    Tam na górnym nie przyciąłem osłonki grzebienia trzyfazowego
  • Helpful post
    #11
    tos18
    Level 40  
    Mierzejewski46 wrote:
    W jakim celu zastosowano tulejki na drutach?Nie lubię jak zaciski i śubowe na szynie GSU I N, a także aparatach kancerują przewody.

    A lubi Kolega niepewny styk takiego zestawu ?

    Mierzejewski46 wrote:
    Łączenie wielu żył N pod jednym zaciskiem RCD to zły pomysł.Nie przesadzaj. Dwa przewody 1.5mm2 to nie jest wiele.

    Jak się zacisk N obluzuje i urządzenia w domu popali to żonie powie Kolega "nie przesadzaj" ?
  • #12
    Mierzejewski46
    Level 35  
    Dziękuję za wszystkie uwagi i porady.
    Z niektórych skorzystam. Będzie bezpieczniej i bardziej fachowo.
    Jak się czegoś nie robi na codzień i brak wzorca to takie kwiatki się trafiają.