sterowanie micromasterem za pomącą

misjek_g 20 Wrz 2005 21:35 2025 5
  • #1 1835311
    misjek_g
    Poziom 2  
    Witam

    Mam od niedawna doczynienia z siecią profibus DP z której jestem trochę zielony.
    Mam pytanko odnośnie kilku falowników połączonych w szereg po RS485. W jaki sposób można wyłączyć spod napięcia ostatni falownik w szeregu nie "wywalając" komunikacji z wszystkimi poprzednimi.
    Falowniki Siemensa micromaster chociaż problem jest chyba ogólniejszy.
  • Pomocny post
    #2 1836267
    phonemaniac
    Poziom 16  
    Witam :)

    Z ostatnim falownikiem zeby go wylaczyc nie bedzie raczej problemu, poniewaz wystarczy jak na przed ostatnim zaterminujesz na wtyczce polaczenie do ostatniego falownika (oczywiscie jak posiadasz wtyczki od Siemensa, ktore posiadaja wbudowane terminatary), wtedy komunikacja nie powinna ci pasc (tak mysle) - to w kwestii Profibus-a DP, bo jezeli chodzi o samo RS-485 to samo wypiecie wtyki nie powinno rozwalic komunikacji (mamy to przetrenowane z komunikacja RS-485 pomiedzy zabezpieczeniami 6kV a systemem DCS - wtedy tylko stwierdza ze nie widzi na sieci i nie moze sie skomunikowac z danym urzadzeniem a reszta urzadzen w dalszym ciagu jest widoczna na sieci)

    Pozdro :)
  • Pomocny post
    #3 1836384
    roks
    Specjalista Automatyk
    Falowniki w sieci profibus prawdopodobnie pracują jako Slave tak więc wyłączenie zasilania któregokolwiek falownika nie spowoduje braku komunikacji z pozostałymi . Master sieci ( np PLC) zdiagnozuje tylko brak komunikacji z wyłączonym falownikiem . Ważne jest żeby sieć była zamknięta fizycznie .
    Pozdrowienia
  • #4 1844978
    misjek_g
    Poziom 2  
    @roks masz rację z tym żę w tej sieci możesz wyłączać bez konsekwencji wszystkie urządzenia oprócz ostatniego w szeregu. Była kiedyś sytuacja awarajna (padło zasilanie na ostatnim elemencie z tym że nie był to falownik) i części instalacji po prostu system nie widział. I stąd wzięło się moje pytanie
    Cóż będę musiał przyglądnąc tym wtyczkom

    pozdro
  • Pomocny post
    #5 1851730
    AdamAP
    Poziom 11  
    W falownikach MicroMaster są dodatkowe rezystory, które są wpinane na końcu linii RS485. Jeżeli odłączysz ostatni falownik, to te reztstory należy wpiąć w poprzedni falownik, lub jeżeli używasz typowych wtyczek do Profibusa - przełączyć przełącznik na wtyczce. Wtedy załączą się rezystory we wtyczce i linia będzie pracować.
    Adam
  • #6 9657163
    Pritend
    Poziom 19  
    Witam

    Ponieważ znalazłem temat, który dotyczy również mojego problemu, postanowiłem go odświeżyć.

    Dzisiaj miałem podobny problem z przemiennikami Altivar 32. W pracy uruchamiamy nową linię na której znajduje się kilkanaście transporterów zasilanych poprzez te przemienniki. Po wyciągnięciu wtyczki od profibusa w jednym z nich sterownik poszedł w STOP. Podobna sytuacja miała miejsce kedy przemiennik odłaczyliśmy od zasilania, jak również wtedy gdy pojawił się na nim błąd. Trochę niepokoi mnie ta sytuacja, gdyż może to doprowadzić do nieprawidłowej pracy całej instalacji, np. zadziała zabezpieczenie termiczne na jednej z przetwornic i zatrzyma się cała linia.

    Dzisiaj przeprowadzaliśmy pierwsze próby konfiguracji falowników, dlatego też nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat. Wraz z postępami w pracach postaram przedstawiś swoje uwagi na forum.