[Rozwiązano] Silnik elektryczny 3,5 KW 3 fazy po uziemieniu roałącza różnicówka

27 Paź 2019 06:40 471 23
  • Poziom 5  
    Witam, silnik elektryczny 3,5 kW 3 fazowy na którym zamontowana jest wyciągarka, po dotknięciu metalową liną tej wyciągarki do ogrodzenia rozłącza zabezpieczenie różnicowo-prądowe. W budynku uziemienie podłączone jest do instalacji wodociągowej.
  • Poziom 19  
    Czy przypadkiem na obudowe silnika nie dany jest kabel niebieski zamiast żółtozielonego?
  • Poziom 5  
    Silnik jest podłączony 4 przewodami, bez przewodu uziemiającego.
  • Poziom 19  
    Czy nie jest przypadkiem neutralny zapięty na obudowę silnika?
  • Poziom 43  
    Niebieski na obudowę silnika, tak się nie robi!
  • Poziom 19  
    Zamiast neutralnego potocznie zero przepnij uziemienie na obudowe. 15 minut roboty.
  • Poziom 43  
    Piotr_1217 napisał:
    W budynku uziemienie podłączone jest do instalacji wodociągowej.
    niezłe ! :D
    Piotr_1217 napisał:
    Silnik jest podłączony 4 przewodami, bez przewodu uziemiającego.
    To co to jest ten ,,czwarty " przewód ? N podłączone do obudowy ?
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Niebieski na obudowę silnika, tak się nie robi!
    Widział Moderator :D kolor ? Możliwe jest, że sterowanie tej wciągarki jest zasilane 220 VAC i wówczas ,,N" jest niezbędne, a innych żył ( PE) zabrakło. Typowa instalacja ,,Kumatego Elektryka Janusza" :cry:
  • Poziom 19  
    Jak jest podłączony 4 przewodami to chyba 3 fazowy silnik?No i 3.5kW.
  • Poziom 43  
    @miroslaw wielki O Wielki Mirosławie, jak pragnę zakwitnąć :cry: , czytajcie moje posty od czasu do czasu !
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Możliwe jest, że sterowanie tej wciągarki jest zasilane 220 VAC i wówczas ,,N" jest niezbędne, a innych żył ( PE) zabrakło.
  • Moderator - Systemy Grzewcze
    Krzysztof Kamienski napisał:
    @miroslaw wielki O Wielki Mirosławie, jak pragnę zakwitnąć :cry: , czytajcie moje posty od czasu do czasu !
    Krzysztof Kamienski napisał:
    Możliwe jest, że sterowanie tej wciągarki jest zasilane 220 VAC i wówczas ,,N" jest niezbędne, a innych żył ( PE) zabrakło.


    W tytule jest jasno napisane, że są to 3 fazy. W Polsce 3 fazy to 3x400V

    Sprawa dość prosta i nie wiem po co szukasz zaczepki.
  • Poziom 43  
    @piracik Może Kolega Moderator poprosi Autora o typ tej wciagarki ? Bo o ile znam sie na wciagarkach, to wiele z nich posiada elektrohamulec, zasilany napieciem 220VDC, wiec albo maja wbudowany transformator 400 / 220/ 24 VAC, albo do pracy wymagaja przewodu ,,N"
    piracik napisał:
    Rozwiązanie to zasilić silnik z przed różnicówki lub zrobić uziemienie.
    Albo zwyczajne usunąć ta różnicówkę, po co ona tam do jakiejś wciągarki ? :D. A wciągarka sobie na deszczu moknie.
    Edytowałem[T.M.]
  • Poziom 43  
    Piotr_1217 napisał:
    wyrzuca zabezpieczenie różnicowo-prądowe


    Czyli instalacja jest 5 przewodowa , więc podepnij wyciągarkę również 5 przewodami.
  • Poziom 43  
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Czyli instalacja jest 5 przewodowa , więc podepnij wyciągarkę również 5 przewodami.
    Z reguły przy wyciągarkach taka jest, a dlaczego, już dwukrotnie to napisałem. Najprawdopodobniej nie ma podłączonego PE, a gdy ta maszyna ma tylko nieco pogorszona izolację i wymusza to przepływ prądu w obwodzie PE pow. 30 mA, RCD zadziała i to przy obojętnie jakiej wartości IPZ tego nieszczęsnego uziomu.
  • Poziom 24  
    Witaj kolego, [quote="Krzysztof Kamienski"] napisał nie cytuję. ja miałem podobny przypadek różnicówka to jest wredne urządzenie lecz za razem boskie niebieski i żółty nie mają prawa być połączone i po namyśle odpiąłem niebieski wystartowało jest ok.
    Strumien swiadomosci swia napisał:
    Niebieski na obudowę silnika, tak się nie robi!
    Z RÓŻNICÓWKA
  • Poziom 43  
    ALIBABA I napisał:
    lecz za razem boskie niebieski i żółty nie mają prawa być połączone i po namyśle odpiąłem niebieski wystartowało jest ok


    I co nie masz ochrony na silniku w ogóle?
  • Moderator Elektrotechnika
    Piotr_1217 napisał:
    Silnik jest podłączony 4 przewodami, bez przewodu uziemiającego.

    Kolega da zdjęcie tego przyłącza by więcej nie zgadywać. I wstrzymaj się na razie od wszelkich prac za pomocą tych porad.
  • Poziom 19  
    To wystarczy za 12 zl multimetr i sprawa będzie jasna.
  • Poziom 5  
    Wyciągarka to samoróbka. Gniazdo posiada 4 przewody, 3 L i 1 N bez uziemiającego.
  • Poziom 43  
    Piotr_1217 napisał:
    Gniazdo posiada 4 przewody, 3 L i 1 N bez uziemiającego.

    To nie możesz tego spiąć, a jakim cudem w ogóle to połączyłeś skoro w instalacji sa gniazda 5 bolcowe a ty masz wtyk 4 bolcowy?

    Przecież to naturalna bariera przed taką sytuacją jaka tu wystąpiła.
  • Poziom 19  
    Po co ci ten neutralny na tym silniku. Odłacz go i podepnij uziemienie.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Piotr_1217 napisał:
    Silnik jest podłączony 4 przewodami, bez przewodu uziemiającego.

    Silnik może być podłączony czterema przewodami - L1, L2, L3 i KONIECZNIE OCHRONNY PE- to najważniejszy przewód! Gdy występuje przewód N w sterowaniu i zastosowano zerowanie- a tak pewnie jest, RCD zostanie wyłączone.


    miroslaw wielki napisał:
    Zamiast neutralnego potocznie zero przepnij uziemienie na obudowe. 15 minut roboty.

    Przewód neutralny nigdy nie był i nigdy nie będzie zerowym. Ogarnij się człowieku albo spal świadectwo kwalifikacji.

    Piotr_1217 napisał:
    Wyciągarka to samoróbka. Gniazdo posiada 4 przewody, 3 L i 1 N bez uziemiającego.


    Skoro mowa o samoróbce, ręce z gaciami opadają bo mowa o amatorszczyżnie, ale dla mnie najważniejsza jest ochrona przeciwporażeniowa którą i niektórzy amatorzy są w stanie spełnić. Zacznijmy od tego, że mowa jest o układzie TN-S, innej opcji nie ma. Jaka jest Twoja propozycja?
    Podpowiem: wtyczka, przewód, pięć, TN-S, TNC-S zerowanie
  • Poziom 19  
    To częsty przypadek że ktoś uziemia neutralnym korpus silnika i potem się dziwi.
    Moderowany przez Topolski Mirosław:

    Tak robi tylko pseudoelektryk.
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.

  • Poziom 5  
    Problemem było sterowanie.Stycznik, wymieniłem na przełącznik faz i jest ok.