Podłączenie silnika, sprawdzenie czy wgl działa

27 Paź 2019 14:16 147 9
  • Poziom 4  
    Witam tak jak w temacie, prosze o pomoc.
    Podłączenie silnika, sprawdzenie czy wgl działa Podłączenie silnika, sprawdzenie czy wgl działa
  • Moderator - Na Wesoło HydePark
    Podłącz pod dolne zaciski z drugiego zdjęcia 3 fazy, oraz PE/PEN na obudowę. W takim stanie to dobrze byłoby zmierzyć rezystancję izolacji. Silnik tylko do pracy w gwieździe 3x400V, ewentualnie trójkąt 3x230V ( w naszych warunkach chyba tylko po przez falownik ).
  • Poziom 4  
    Podłączenie silnika, sprawdzenie czy wgl działa
    Ok czyli rozumiem do tych zaciskow 3 fazy
  • Moderator - Na Wesoło HydePark
    Pszemciio napisał:
    czyli rozumiem do tych zaciskow 3 fazy

    Tak, i koniecznie ochronny do obudowy.
  • Poziom 4  
    Ok, sprawdzę i dam znać czy działa.
  • Moderator Elektrotechnika
    Ważne: przed podłączeniem zrób pomiary ( rezystancja uzwojeń - mają mieć taką samą oraz czy uzwojenia nie mają przebicia do obudowy).Rezystancja izolacji jak pisał poprzednik również.
    Mam nadzieję że to zrobiłeś.
  • Poziom 4  
    Sprawdzilem rezystancje tak jak na tym filmiku https://youtu.be/UQz7ebbOwA4 i wychodzi na to ze jest spalony bo tylko na jednym uzwojeniu pojawila sie rezystancja, kiedys pamietam ze go podłączlismy to wybiło bezpieczniki a przez szczeliny widać czarne uzwojenie
  • Moderator - Na Wesoło HydePark
    Pszemciio napisał:
    przez szczeliny widać czarne uzwojenie

    To pozamiatane.
  • Poziom 4  
    Dobra, dzięki Panowie za pomoc i poświęcony czas.
  • VIP Zasłużony dla elektroda
    Film to konkretna bzdura. Zapamiętajcie sobie raz na zawsze, że rezystancję uzwojeń sprawdza się urządzeniem pomiarowym o napięciu 500V w czasie 30 i 60 sekund- induktorem, pamiętając, że pomiary wykonuje się:
    – w temperaturze od 10 do 25 o C,
    – przy wilgotności względnej od 40% do 70%,
    – po przygotowaniu izolacji badanej (stanu powierzchni izolatora),
    – w stanie nagrzanym uzwojeń maszyn nagrzewających się w czasie pracy.
    Pomiary tzw. "piszczkiem" nie są miarodajne. Kolejny pomiar wykonuje się np. mostkiem Thompsona.

    Zwykły miernik sprawdzi się wtedy, gdy pokaże metaliczne zwarcie do PE.