Stycznik sterowania grzalką

27 Paź 2019 23:40 135 1
  • Poziom 9  
    Czy stycznik z kat. AC7A AC7B może być używany do sterowania grzałką 1200 W (kat. AC1)? Np Kanlux KMC-25-20
  • Poziom 23  
    https://www.se.com/pl/pl/faqs/FA279430/

    Cytuję:


    "Jaka jest różnica między kategoriami użytkowania AC-7a i AC-7b?

    Kategorie AC-7a i AC-7b dobierane są w zależności od zastosowania stycznika:

    AC-7a - obciążenia o małej indukcyjności stosowane w gospodarstwie domowym, np. miksery, blendery,
    AC-7b - obciążenia silnikowe stosowane w gospodarstwie domowym, np. wentylatory.

    Data opublikowania: 04 lipca 2019"

    Stycznik KMC-25-20 dla AC-7a ma max. obciążalność: 5kW.