Monitorowanie wejść central integra

opaaa 03 Nov 2019 22:05 1047 9
Optex
  • #1
    opaaa
    Level 4  
    Witam. Czy centrale integra na swoje wejścia Z1, Z2...Zn podają napięcie/prąd i w ten sposób monitorują stan wejścia. Czy dokonują pomiaru napięcia/prądu na nich?
  • Optex
  • #2
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    opaaa wrote:
    Czy centrale integra na swoje wejścia Z1, Z2...Zn podają napięcie/prąd i w ten sposób monitorują stan wejścia. Czy dokonują pomiaru napięcia/prądu na nich?


    A znasz jakiś sposób sprawdzenia czy obwód jest otwarty czy zamknięty, albo jak linia jest skonfigurowana jako parametryczna na pomiar rezystancji między zaciskami bez podawania na niego napięcia?
  • Optex
  • #3
    opaaa
    Level 4  
    No tak. Tylko moje pytanie bierze się stąd, że czujka jest zasilana i to ona może dawać napięcie, które steruje wejście.
  • #4
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Czujka żadnego napięcia nie podaje na wejścia centrali.
  • #5
    alster1
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    opaaa wrote:
    No tak. Tylko moje pytanie bierze się stąd że czujka jest zasilana i to ona może dawać napięcie które steruje wejście.

    Proponuję zapoznać się z tym tematem https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3573353.html
    Powinno się sporo wyjaśnić.
  • #6
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    Generalnie, jak to bywa w elektronice, centrala nie mierzy bezpośrednio rezystancji (2EOL), tylko spadek napięcia na linii. A więc do tej roboty elektronika zaprzęga układ, który zwie się "przetwornik analogowo-cyfrowy (ADC)". Taki przetwornik jest często wbudowany w układy peryferyjne mikrokontrolerów.

    Pomiar napięcia na wejściu "Z" polega więc na tym, że wejście to jest częścią dzielnika napięcia (opartego na rezystorach). Jeden rezystor jest na płycie centrali, a drugi "rezystor" to linia z czujką, czyli rezystancja zastępcza linii wejściowej (przewód + czujka, przy czym rezystancja przewodu jest pomijalna).
    W zależności od rezystancji linii, w dzielniku powstaje różne napięcie.

    Domyślnie na wejściu "Z" (kiedy wisi w powietrzu) jest 12 V DC. (~ 13,5).
  • #7
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    dariusz.bembenek wrote:
    Domyślnie na wejściu "Z" (kiedy wisi w powietrzu) jest 12 V DC.


    Nie do końca, kilka sekund jest w okolicach 12V DC następne kilka sekund w okolicach 5V DC.
  • #8
    opaaa
    Level 4  
    kood wrote:
    Nie do końca, kilka sekund jest w okolicach 12V DC następne kilka sekund w okolicach 5V DC.

    Czyli w czasie kiedy jest 12V dana czujka pracuje a kiedy 5V czujka nie wykryje ruchu? Raczej to nie możliwe. Może chodziło ci o kilkanaście może nawet kilkaset milisekund.
  • #9
    dariusz.bembenek
    Stationary Alarms specialist
    kood wrote:
    Nie do końca, kilka sekund jest w okolicach 12V DC następne kilka sekund w okolicach 5V DC.

    opaaa wrote:
    Raczej to nie możliwe.

    kood ma rację. Kilka wyraźnych sekund jest 12V i potem około 5.5V (również przez kilka dobrych sekund, w sensie zauważalne). Aż dzisiaj zobaczyłem i faktycznie tak jest. Nie wiem jak to będzie widać pod oscyloskopem, ale zwykły multimetr tak pokazuje.
    Byłem wcześniej przekonany, że jest na stałe 12V, a tu proszę - człowiek cały czas się uczy ;)
  • #10
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    Podejrzewam że jest to jakiś sposób dodatkowego zabezpieczenia linii przed sabotażem lub w ten sposób centrala sprawdza sobie poprawność działania wejścia.
    Ciekawie robi się przy podpięciu między Zx (2EOL) a COM baterii 1.5V, centrala przez kilka sekund zgłasza sabotaż tego wejścia a przez kilka kolejnych sekund sabotaż znika a pojawia się naruszenie tego wejścia.