indukcja - Podłączenie indukcji

07 Lis 2019 16:28 219 6
  • Poziom 2  
    Witam.
    Zaznaczam ze jestem nowy, szukałem podobnego tematu ale niestety nie udało mi się nic wyszukać.
    Sprawa wygląda następująco.
    Mam pociągnięty od skrzynki przewód 3 x 2,5.
    Na załączonym obrazku (schemacie ) dla instalacji jednofazowej wychodzi 32A.
    I tu pada pytanie, czy przewód nie jest za cienki?
    Zabezpieczenie B16
    Nie jestem elektrykiem z zawodu co pewnie widać
    Pozdrawiam.
  • Pomocny post
    Poziom 38  
    Witam .
    Nic z tego nie będzie kolego .
    Jedynie ratuje Cię wymiana przewodu,pod warunkiem że masz instalację 3-fazową.
    Nie podałeś istotnej informacji jaki masz rodzaj sieci ,3 lub 1-fazowa ,jakie zabezpieczenie główne i za licznikiem ,jaki przydział mocy.Taki przekrój przewodu i zabezpieczenie ,to jedynie do kuchenki gazowej z piekarnikiem elektrycznym.
  • Pomocny post
    Poziom 27  
    Mam kuchenkę 7,2 kW podłączoną pod instalację jednofazową z przewodem 2,5 m², zabezpieczenie 16 A, i od kilkudziesięciu lat nie miałem przypadku by zadziałał bezpiecznik, ale warunkiem jest, że nie używam więcej jak dwóch palników, a gdy potrzeba więcej to na pół gwizdka.
    Miało tak być do czasu remontu i położenia nowej instalacji :|, a czas płynie.
  • Pomocny post
    Poziom 38  
    W tym przypadku będzie działać ,pod warunkiem działania połowy kuchenki ,jak sam opisałeś.
  • Poziom 2  
    Pół kuchenki wystarczy ;)
    Kolega mnie prosi bym podłączył, a wiem że nie będzie na pewno używał wszystkich palników.
    I jeszcze jedno pytanie, zarobić wtyczkę do przewodu ( w sensie do kontaktu ) czy zwyczajnie połączyć z przewodami wystającymi ze ściany za pomocą "kostki " ?
  • Pomocny post
    Moderator Elektrotechnika
    hrmdr napisał:
    Pół kuchenki wystarczy
    Kolega mnie prosi bym podłączył, a wiem że nie będzie na pewno używał wszystkich palników.

    A za naprawę gwarancyjną też mu zapłacisz jak mu się popsuje i serwis przyjedzie? A za spalone mieszkanie też dasz kasę? Jesteś tak pewny, że nie załączy nikt z domowników całej kuchenki? Ty wykonujesz instalację komuś - nie sobie.
  • Poziom 2  
    Z kolegą doszliśmy do wniosku by lepiej wezwał elektryka który to zrobi.
    Masz rację, po gwarancji i jeszcze w razie co pożar. Nie pisze się na to :)
    Dzięki za pomoc.
    Pozdrawiam