    Jest to mój pierwszy post tutaj dlatego chciałbym się przywitać.
    Mam problem ze sterownikiem pompy CO Diamond ST-02 a chodzi o to że zaniża temperaturę o ok 10%. I pytanie moje jest takie, czy jest jakiś sposób na poprawę dokładności sterownika?
    Kilka zdjęć:
    Odczyt przy ok. 25°C
    Sterownik pompy C.O. przekłamuje
    Sterownik pompy C.O. przekłamuje
    Sterownik pompy C.O. przekłamuje
    Sterownik pompy C.O. przekłamuje
  • Specjalista Automatyk
    Kolego co to za odczyt na mierniku?
    Czy masz jakieś info w instrukcji jakiego rodzaju czujnik zastosowano?
  • Poziom 3  
    Niestety w instrukcji nic nie ma o czujniku.
    Miernik ustawiony na 20kOhm i przy temperaturze bliskiej 25°C wyświetla ok. 4.7kOhm i wraz ze spadkiem temperatury rezystancja rośnie, np. przy ok. 20°C jest to już 6kOhm
  • Poziom 29  
    Witam
    Widząc czujnik nie wiesz na co patrzysz...
    Jeśli termistor, to dla testów możesz w szereg z czujnikiem wstawić rezystor np.: 330R ( taka wartość z "czapki" - potem można zmienić ).
    Jest tylko małe ale: jest to instalacja C.O a nie jakiś wzmacniaczyk i utrata kontroli nad temperaturą może być kosztowniejsza ( większa rezystancja to dla pieca sygnał aby grzał bo temp. za niska).
    Ale najpierw upewnij się że to termistor byś czegoś nie upalił.

    Pozdr.
  • Poziom 3  
    Tak jest to instalacja co, ale sterownik jest tyko do pompy i na razie jest testowany "na sucho".
    Wpięcie w szereg opornika jeszcze bardziej zaniża temperaturę na wyświetlaczu.
    Na drugim zdjęciu jest czujnik, trochę poszperałem w Internecie i myślę że jest to termistor NTC 4.7k. Może on jest winny więc podmienie go na inny NTC 4.7k. O wynikach poinformuje. Chyba że ktoś jeszcze coś mi podpowie...
  • Poziom 3  
    Dzięki pomocy kolegi z forum problem został rozwiązany. Udało się poprzez zwiększenie rezystancji rezystorow przy wejściu czujnika temperatury.