Sieć TN-S i kinkiet II klasa ochronności.

12 Lis 2019 15:20 390 1
  • Poziom 21  
    Mieszkanie, układ sieci TN-S i kinkiet na suficie w II klasie ochronności. Doprowadzone wyłącznie dwa przewody, L(pojedynczy lud podwójny) oraz N z jednego z dwóch powodów:
    - poprowadzony przewód YDYp 2x1.5mm2
    - poprowadzony przewód YDYp 3x1.5mm2, ale trzecia żyła wykorzystana do rozdzielenia zasilania kinkietu na dwie niezależne sekcje. Sama kolorystyka została poprawiona na obu końcach przewodu.

    Czy dopóki zamontowany jest kinkiet w II klasie ochronności powyższe rozwiązanie spełnia obowiązujące normy/przepisy czy nie? Przyznam się szczerze, że mam mieszane odczucia, ponieważ z jednej strony w obecnym stanie jest to rozwiązanie nie spełniające dobrych technik, ale zgodne z przepisami natomiast jak w takim przypadku zmierzyć IPZ w miejscu jego przyłączenia? (Pytanie oczywiście retoryczne)
  • Poziom 27  
    Nie jest zgodne. W każdym punkcie instalacji musi być obecny przewód ochronny, bez względu na to jaka oprawa w jakiej klasie zostanie zamontowana.