Wymiana dyszy olejowej palnika Viessmann VE1

domel48 14 Nov 2019 08:21 1020 11
  • #1
    domel48
    Level 11  
    Witam.Mam takie pytanie .Czy po wymianie dyszy to lejowej w palniku i lejowym na identyczna jak była zamontowana zachodzi potrzeba regulacji palnika i kontroli analizatorem spalin?Dziękuję za informację i pozdrawiam!!!
  • #2
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Tak. Konieczna jest regulacja.
    Nie ma gwarancji, że wszystko złożysz identyczne, a dysza będzie lać idealnie jak stara.
    Już nie raz miałem taki przypadek, że kocioł był zalepiony sądzą taką lepką, że trudno było to wyczyścić.
  • #3
    domel48
    Level 11  
    Ok.Rozumiem i dziękuję za odpowiedź Czy taki analizator to dobry wybór??https://allegro.pl/oferta/analizator-spalin-testo-320-basic-z-drukarka-7706187578
  • Helpful post
    #4
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Tak. Do takich małych styknie.
    Tylko trzeba uważać na tlenki bo on nie odcina celi po przekroczeniu tlenku węgla.
  • #5
    domel48
    Level 11  
    Przepraszam za być może banalne pytania ale dopiero zaczynam zagłębiać się w temat palników olejowych itp.Co znaczy uważać na tlenki?
  • #6
    piracik
    Moderator of Heating systems
    To, że jak będzie zbyt mało tlenu czyli niepełne spalanie i ilość tlenku węgla pójdzie lawinowo w górę to można zatruć cenę pomiarową.
    Zanim włożysz analizator ustaw na oko aby płomień miał taki jasno żółty kolor.
    Najlepiej z małymi językami niebieskimi.

    Płomień pomarańczowy to obaw zbyt małej ilości tlenu.
  • #7
    domel48
    Level 11  
    Ok rozumiem.Dziekuje za pomoc.A czy można np zamiennie stosować dysze np Dsnfos 0.60 80H na dysze Fi 0.60 80SF?
  • #8
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Danfoss typu H to stożek pusty
    Fluidics SF to stożek pełny

    Po za tym do viessmana zalecana jest dysza Steinen lub Delavan

    Danfoss rozpyla paliwo w przeciwną stronę.
    Działać będzie ale...
  • #9
    domel48
    Level 11  
    Kurde to miałem zamontowana dysze Danfosa już któryś raz z rzedu...Mam nadzieje że kotła tym nie zasyfie.Choc sądzą zawalony nigdy nie był.
  • #10
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Z tym kierunkiem to już są szczegóły.

    Najważniejsze to aby typ był ten sam.
    Czyli rodzaj stożka i kąt rozpylania
  • #11
    domel48
    Level 11  
    A jeżeli np serwisant założył dysze z katem 80 i wyregulował palnik a wcześniej była z katem 60 stopni to mogę tego kotła używać normalnie ?
  • #12
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Najlepiej jest założyć taką jaka została przewidziana w DTR kotła