Kocioł gazowy dietrich E 120-4 nez diematic nie działa w trybie automatycznym

Wito 156 14 Nov 2019 11:51 723 9
  • #1
    Wito 156
    Level 9  
    Witam dietrich E 120-4 nie działa w trybie automatycznym, kocioł uruchamiany po raz pierwszy. W trybie ręcznym działa.
  • #2
    Wojewoda82
    Level 28  
    A zworka jest założona na złączu do programatora pokojowego? Popraw model kotła bo nie idzie go znaleźć w googlu.
  • #3
    Wito 156
    Level 9  
    Dietrich DTG E 120-4 ,zworka jest opornik oryginalny .Dzisiaj zadziałał ale po chwili się wyłączył ,piec stał 12 lat. Czy zamiast zworki można podłączyć przewody z regulatora pokojowego.
    Dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
  • #4
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Zworka z opornika w tym kotle to pewnie na automacie palnikowym. Ta czerwona puszka.
    To jest zworka od czujnika ciągu, a nie od regulatora.
    Jaki masz sterownik?
    Jakieś foto?
  • #6
    Wito 156
    Level 9  
    Dietrich DTG 120 -4 po zapaleniu kontrolki awarii i resecie piec nie odpala w ogóle , jakieś sugestie.
  • #7
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Wito 156 wrote:
    jakieś sugestie.


    Jakieś info na temat co robi ten kocioł oprócz tego, że nie odpala?
    Coś stuka, piszczy, buczy, klika, iskrzy?
    Jest iskra? Słychać gaz? Pojawia się płomyk świeczki?
  • #8
    Wito 156
    Level 9  
    Nic żadnej reakcji świeci tylko wyświetlacz w trybie auto, na początku odpalał mały palnik ale nie zapalał głównego palnika ataraz nic pompy obiegu też nie włącza.
  • #9
    piracik
    Moderator of Heating systems
    Sprawdź termostat STB
  • #10
    Wito 156
    Level 9  
    Witam przyczyną był bezpiecznik nie był do końca dokręcony. na teraz wszystko działa poprawnie. Dziękuję za wszystkie podpowiedzi i pozdrawiam.