Piec akumulacyjny - stosowanie stycznika

Sebastos88 16 Nov 2019 13:51 459 7
  • #1
    Sebastos88
    Level 2  
    Witam,

    Posiadam nieduży lokal użytkowy i planuję ogrzewać go piecem akumulacyjnym (2 kW). Posiadam instalację jednofazową z licznikiem dwutaryfowym, moc przyłączeniowa 5,3 kW. Oczywiście zależy mi na tym aby piec gromadził energię cieplną w godzinach, w których obowiązuje tańsza taryfa.
    W związku z tym mam pytanie czy do osiągnięcia wyżej określonego celu wystarczy mi wyłącznie zaprogramowany na dane godziny zegar sterujący lub programator wbudowany w piec, czy niezbędny do tego będzie jeszcze stycznik?

    Pozdrawiam serdecznie
  • #2
    zyzy52
    Level 27  
    Jeżeli programator jest wbudowany w piec fabrycznie, to nie trzeba stycznika dodatkowego. A jeżeli masz zamiar sam wbudować ten programator, to musisz dobrać taki, aby mógł przenieść te 2kW mocy (czyli musi posiadać przekaźnik o obciążalności styków min 10A, przy 230V napięcia).
  • #3
    stanislaw1954
    Level 43  
    Sebastos88 wrote:
    W związku z tym mam pytanie czy do osiągnięcia wyżej określonego celu wystarczy mi wyłącznie zaprogramowany na dane godziny zegar sterujący lub programator wbudowany w piec, czy niezbędny do tego będzie jeszcze stycznik?

    To zależy jaki prąd może łączyć zegar sterujący. Jeśli odpowiednio duży, to wystarczy zegar sterujący, czy programator. Jeśli są to urządzenia na mały prąd znamionowy, to puszczasz sterowanie na stycznik, a stycznik łączy prąd roboczy.
  • #4
    Sebastos88
    Level 2  
    stanislaw1954 wrote:
    Sebastos88 wrote:
    W związku z tym mam pytanie czy do osiągnięcia wyżej określonego celu wystarczy mi wyłącznie zaprogramowany na dane godziny zegar sterujący lub programator wbudowany w piec, czy niezbędny do tego będzie jeszcze stycznik?

    To zależy jaki prąd może łączyć zegar sterujący. Jeśli odpowiednio duży, to wystarczy zegar sterujący, czy programator. Jeśli są to urządzenia na mały prąd znamionowy, to puszczasz sterowanie na stycznik, a stycznik łączy prąd roboczy.


    Chodzi mi o zegar sterujący montowany w rozdzielnicy o maksymalnym obciążeniu 16A. Grzałki w piecu byłyby zasilane z jednego obwodu z zegarem a wiatrak i jakiś regulator temperatury z drugiego obwodu.
  • #5
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Jak sama nazwa wskazuje, piec akumulacyjny ma gromadzić ciepło w godzinach drugiej taryfy, ale wydmuchiwać ciepło już niekoniecznie w tych godzinach.
    W przypadku zasilania go jak wyżej, nadmuch, a raczej wydmuch ciepłego powietrza poza II taryfą już nie jest realizowany.
    Druga sprawa, że może być potrzebny zewnętrzny sterownik z programem pracy wentylatora powietrza.
    Sam czas pracy i nagrzewanie wkładów ustawia się raczej regulatorem temperatury wbudowanym w piec.
  • #6
    Sebastos88
    Level 2  
    elpapiotr wrote:
    Jak sama nazwa wskazuje, piec akumulacyjny ma gromadzić ciepło w godzinach drugiej taryfy, ale wydmuchiwać ciepło już niekoniecznie w tych godzinach.
    W przypadku zasilania go jak wyżej, nadmuch, a raczej wydmuch ciepłego powietrza poza II taryfą już nie jest realizowany.
    Druga sprawa, że może być potrzebny zewnętrzny sterownik z programem pracy wentylatora powietrza.
    Sam czas pracy i nagrzewanie wkładów ustawia się raczej regulatorem temperatury wbudowanym w piec.


    Chyba się do końca nie zrozumieliśmy... W poprzedniej wiadomości napisałem, że na jednym obwodzie mam zamiar zastosować zegar sterujący, który zostanie skonfigurowany tak, aby do grzałek płynął prąd tylko wtedy kiedy obowiązuje II tańsza taryfa. Natomiast drugi układ zasilałby wydmuch ciepłego powietrza oraz regulator temperatury (ten zewnętrzny sterownik) - i ten drugi układ podaje prąd 24/7 więc nie rozumiem (choć mogę się mylić) stwierdzenia, że wydmuch w tej konfiguracji nie będzie realizowany skoro stosowane będzie zasilanie ciągłe.
  • #7
    elpapiotr
    Electrician specialist
    Przecież wiem, o co chodzi.
    Sebastos88 wrote:
    ...więc nie rozumiem (choć mogę się mylić) stwierdzenia, że wydmuch w tej konfiguracji nie będzie realizowany skoro stosowane będzie zasilanie ciągłe.
    Miałem na myśli to, że całość będzie zasilana tylko i wyłącznie z np. stycznika załączanego w II taryfie.
    Oczywistym jest, że należy sterownik podłączyć z linii niezależnej. Ma on sterowań nadmuchem.
    PS. Piece akumulacyjne mają w swoim wyposażeniu własne pokrętło temperatury, chyba jest to nastawnik ładowania.
  • #8
    Sebastos88
    Level 2  
    elpapiotr wrote:
    PS. Piece akumulacyjne mają w swoim wyposażeniu własne pokrętło temperatury, chyba jest to nastawnik ładowania.


    Owszem mają takie pokrętło, którym reguluje się ładowanie. Natomiast do ustawienia tego jaką chcę mieć temperaturę o danej porze dnia czy w weekendy tym pokrętłem już za bardzo nie podziałam. Potrzebny będzie odpowiedni sterownik zewnętrzny lub taki, który już będzie fabrycznie zamontowany w piecu.