Elektroda.pl
Elektroda.pl
X

Search our partners

Find the latest content on electronic components. Datasheets.com
Elektroda.pl
HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
Please add exception to AdBlock for elektroda.pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Dopuszczalny spadek napięcia na przewodzie zasilającym silnik

16 Nov 2019 16:02 387 1
  • Level 1  
    Pompa głębinowa (1.1kW, jednofazowa, 230V) znajduje się w odległości około 200m od agregatu prądotwórczego (disel, 6kW, jednofazowy). Jaki jest dopuszczalny spadek napięcia na przewodzie zasilającym aby silnik tej pompy działał bezproblemowo? Znając maksymalny "zalecany" spadek napięcia już sobie wyliczę jakiego przekroju musi być przewód zasilający. Pompa będzie uruchamiana okazjonalnie, np. raz na dwa tygodnie przez jedna godzinę. Proszę o poradę tych co się znają na rzeczy. Z góry dziękuję.
    [Szkolenie 22.06.2021, g.9.30] Zabezpieczenia Internetu Rzeczy (IoT) programowe i sprzętowe. Zarejestruj się za darmo
  • HeluKabel Akademia WiedzyHeluKabel Akademia Wiedzy
  • Level 33  
    http://lumier.pl/kalkulator/

    W tym dokumencie jest informacja dot. norm i wzory dotyczace obliczen:
    https://www.elpar.pl/uploads/download/paramet...twa_pozarowego_oraz_kabli_bezhalogenowych.pdf - wedlug tego dokumentu przy przenoszonej mocy do 100kVA dopuszczalny spadek napiecia to 0.5%

    Nie jestem pewny w 100% bo z kolei autor tego artykulu zaklada ze do 3% spadku jest dopuszczalne:

    https://elektrykadlakazdego.pl/spadek-napiecia/

    Co by oznaczalo przekroj przewodu : 5mm^2

    Dopuszczalny spadek napięcia na przewodzie zasilającym silnik