Softstart ATS01N112FT do silnika 5.5kW - czy sterowanie 2 fazami ma zalety?

szczupx 18 Lis 2019 15:18 735 3
REKLAMA
  • #1 18285805
    szczupx
    Poziom 19  
    Witam, potrzebuję softstart do płynnego rozruchu wentylatora z silnikiem 5.5kW.
    Dostałem ofertę na ATS01N112FT Schneidera za 400zł. DTR tutaj
    Jest to softstart z kontrolowaną jedną fazą. Czy w tej aplikacji sterowanie 2 fazami ma jakieś zalety?
    Budżet śmiało wystarczy na coś z wyższej półki. Tylko czy da to jakieś wymierne korzyści?
  • REKLAMA
  • #2 18285846
    jdubowski
    Specjalista - urządzenia lampowe
    szczupx napisał:
    est to softstart z kontrolowaną jedną fazą.


    Kontrolowaną - w sensie pomiaru prądu? Jesteś w stanie zacytować fragment dokumentacji?

    szczupx napisał:
    Czy w tej aplikacji sterowanie 2 fazami ma jakieś zalety?


    Obciązenie trójfazowe musi mieć softstart sterujący dwoma fazami.
  • REKLAMA
  • #3 18285854
    szczupx
    Poziom 19  
    "Najczęściej zadawane pytania techniczne"

    Jakie fazy zasilające są kontrolowane przez Altistart 01.
    
    Fazy ​​zasilania, które są kontrolowane przez Altistart 01 są następujące:
    W zakresie ATS01N1* Altistart 01 tylko 1 faza jest kontrolowana L1, a  L2 i L3 są niekontrolowane.
     
    W zakresie ATS01N2* z Altistart 01 tylko 2 fazy są kontrolowane L1 i L2, a L3 jest niekontrolowana.


    Gdzieś widziałem też schemat, tyrystory są tu tylko na 1 fazie.
  • #4 18286451
    bonanza
    Spec od Falowników
    Powinny być regulowane dwie fazy. Gdyby tylko jedna, a dwie na stałe, to start silnika odbywałby się na dwóch fazach, to by było morderstwo.