Brama segmentowa garażowa brama się otwiera a już nie zamyka

darunia31 23 Nov 2019 18:55 1446 6
  • #1
    darunia31
    Level 2  
    Dzień dobry mam pewien problem z brama segmentowa. Zostały zamontowane sprężyny po naciagnieciu sprężyn i nawiniecie żyłki na kółka niestety brama się otwiera ale już nie zamyka tak jakby zapadki blokowały się. Niestety nie wiem co to za nazwa bramy ale może ktoś pomoże? Dodam, że po odkręceniu zapadek brama się podnosi do góry i zamyka, jednak odskakuje na 5 cm.
    Brama segmentowa garażowa brama się otwiera a już nie zamyka
    Ethernet jednoparowy (SPE) - rozwiązania w przemyśle. Szkolenie 29.09.2021r. g. 11.00 Zarejestruj się za darmo
  • #2
    chucu
    Level 17  
    Wrzuć zdjęcia. Prawdopodobnie zabezpieczenie w przypadku pęknięcia sprężyny nie było zablokowane na czas montażu i naciągania sprężyn.
  • #3
    lamerb
    Level 25  
    Była wymiana sprężyn czy co? Napisz coś więcej.
  • #4
    darunia31
    Level 2  
    Brama segmentowa garażowa brama się otwiera a już nie zamyka Brama segmentowa garażowa brama się otwiera a już nie zamyka Brama segmentowa garażowa brama się otwiera a już nie zamyka Brama segmentowa garażowa brama się otwiera a już nie zamyka

    Dodano po 2 [minuty]:

    Sprężyny przy naciaganiu były tylko zablokowane. Aktualnie zapadki są odblokowane i kręcą się dookoła. Brama się otwiera i zamyka ale odskakuje na 5cm do góry
  • #5
    Adrian_C
    Level 17  
    Zamyka się do zera i podnosi sie o 5 cm ? Czy domyka się tylko do tych 5 cm nad poziomem zero ?
  • #6
    darunia31
    Level 2  
    Adrian_C wrote:
    Zamyka się do zera i podnosi sie o 5 cm ? Czy domyka się tylko do tych 5 cm nad poziomem zero ?




    Do 5cm nad poziomem 0. Ale to tak jakby odbijala, bo jak te zebatki są przykrecone to znowu podnosi się do góry ale nie można jej opuścić w dół bo automatycznie łapia zapadki i brama się blokuje. Więc odkrecone są zębatki i brama się podnosi i schodzi w dół ale właśnie przy tym odbija brama na 5cm od podłogi.
  • #7
    Adrian_C
    Level 17  
    Albo sprężyny źle naciągnięte albo źle zamontowane .
    Zrób lepszej jakości zdjęcia