Wyjścia (programowalne i nie tylko) central alarmowych

23 Nov 2019 22:16 6819 1
Optex
  • About Author
    Anonymous
    Level 1  
    Anonymous wrote 0 posts with. Been with us since 1978 year.
  • Optex
  • Helpful post
    #2
    kood
    CCTV and Stationary Alarms specialist
    sharp wrote:
    Nie wnikając w szczegóły konstrukcyjne takiej kontroli wspomnę tylko, że gdy centrala posiada podłączone obciążenie o zdefiniowanej przez producenta wartości i to obciążenie zostanie w jakiś sposób odłączone (np. przecięcie przewodu)


    Z tą zdefiniowaną wartością obciążenia to tak nie do końca. Akustyka (lub optyka) ma swoją rezystancję (można obliczyć z prawa Ohma) więc centrala nie widzi rezystancji określonej rezystorem tylko rezystancję zastępczą równolegle połączonego rezystora i akustyki (optyki). W praktyce w Integrze centrala nie sprawdza rezystancji tylko sprawdza czy napięcie na nieaktywnym wyjściu zostało sprowadzone do poziomu COM.
    Nieaktywne wyjście można zewrzeć drutem i awaria nie będzie sygnalizowana.

    sharp wrote:
    lub zwarte – centrala ten fakt zasygnalizuje.


    Zwarcia nie zasygnalizuje dopóki wyjście nie zmieni stanu na aktywny.