#1 02 Gru 2019 13:39 chojinka chojinka Poziom 27 #1 02 Gru 2019 13:39 Witam. Jak prawidłowo podłączyć EBERLE fit 3U do listwy sterującej Tech L5? Interesuje mnie dokładnie skąd brać zasilanie do termostatu? Załączniki: IMG_20191202_133818.jpg Download (1.96 MB) IMG_20191202_133856.jpg Download (2.05 MB)
#2 02 Gru 2019 19:45 Nargo Nargo Poziom 18 Pomocny post? (0) #2 02 Gru 2019 19:45 Ten sterownik zwiera przewód neutralny a w sterowniku TECH z tego co wiem potrzebny jest sterownik z stykiem bezpotencjałowym. L i N to z listwy zasilania, ale nadal musisz sprawdzić na jakim potencjale pracuje sterowanie pokojowe.
#3 02 Gru 2019 23:23 chojinka chojinka Poziom 27 Autor tematu Pomocny post? (0) #3 02 Gru 2019 23:23 Ldo L strzałka do strzałki i brakuje N, więc trzeba je dodać i wszystko zaczyna działać
#4 10 Gru 2019 07:07 chojinka chojinka Poziom 27 Autor tematu Pomocny post? (0) #4 10 Gru 2019 07:07 Com do RT No do RT Wszystko pięknie działa i nie robi problemów. Dzięki za pomoc. Myślałem że to będzie trudniejsze.