Viessmann paromat-simplex kod błędu.

usul 03 Dec 2019 11:51 435 4
  • #1
    usul
    Level 11  
    Witam,
    kocioł Viessmann paromat-simplex PS010 z panelem Trimatik wyświetla kod błędu:5:8, wcześniej 1:8. Może któryś z kolegów podpowie co może być przyczyną.
    Pozdrawiam
  • Helpful post
    #2
    dziubek102
    Heating systems specialist
    5,8 czujnik temp CWU podgrzewacz przerwa
    1.8 czujnik temp zewnetrznej przerwa.

    Trzeba sprawdzic połączenia. Jak i wnetrze sterownika "myszki?"
  • #3
    usul
    Level 11  
    Dziękuję, "pogodówkę" podłączyłem. Kocioł nie będzie używany do podgrzewania CWU. Można czujnik podgrzewacza logicznie wyłączyć?
  • #4
    dziubek102
    Heating systems specialist
    Tak ale to jest na deepswich s1 z instrukcja w ręku. Wydaje mi się ze stan wysyłki. (S1 5 i 8 on reszta off. )ma być bo zalezy tez od innych elementów instalacji ustaw pokrętło wody na zero powinno chyba zadziałać ..ten sterownik ma juz swoje lata:)
  • #5
    usul
    Level 11  
    Ogarnąłem, dzięki za pomoc :)